trafo 2000kva ,jeneratör 2x1000kva . trafo ve jeneratör binası yapılırken ne gibi ayrıntılara dikkat etmemiz gerekir. ??
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
trafo 2000kva ,jeneratör 2x1000kva . trafo ve jeneratör binası yapılırken ne gibi ayrıntılara dikkat etmemiz gerekir. ??
Öncelikle kendiniz plan üzerine birebir yerleşim yapmanız gerekir. Trafo yeri jeneratörlerin yeri panoların yerleri, elektriksel olarak kablolama açısından optimum yerleşimi çizmelisiniz. Gerekli olan kanal genişlik ve derinliklerini duvara olan mesafeleri bu çalışma üzerinde önceden belirleyip inşaat birimine vermelisiniz. Jeneratörler için hava girişini sağlamak amaçlı kapılarda panjur ve hacim yeterli değilse hava girişi için menfez, egsoz çıkışı için yer. Aklıma gelen önemli detaylar bunlardır.
 
jeneratör için bir bina yapılıp yanına monoblok trafo köşkü koumayı planlıyoruz. bu durumda trafonun AG panosunu jeneratör binası içinde bir bölgeye koymak teknik açıdan bir sakınca oluşturur mu ?
 
jeneratör için bir bina yapılıp yanına monoblok trafo köşkü koumayı planlıyoruz. bu durumda trafonun AG panosunu jeneratör binası içinde bir bölgeye koymak teknik açıdan bir sakınca oluşturur mu ?

Bu projenin nasıl olduğuna bağlı, birebir besleme durumu var ise yani trafo-jeneratör eş güçte ortak baradan besleme durumu var ise trafo çıkışını direk betonarme bina içindeki transfer şalteri panosuna girmek uygun olacaktır. Transfer Şebeke şalteri haricinde ayrı bir trafo AG çıkış şalteri olmalıdır. Sorduğunuza göre monoblok köşkü AG pano bölmesiz bir tip almayı düşünüyorsunuz bana sorarsanız AG pano bölmeli olarak alın AG ana şalteri burada olsun bina içi transfer şalterine burdan gitsin ana kablonuz.
İki tane 1000kVA jeneratör için betonarme bina yapılıyorda bir trafo odası ile modüler hücrelerin odasımı fazla geliyor? Tesis geçici ise jeneratörler içinde prefabrik yapılar kullanın o zaman.
 

jeneratör bire bir besliyor sistemi. hastane şantiesi burası. ve monoblok trafo köşkü daha önceden alınmış . yüklenici firma bunu kullanmak istiyor. yanına jeneratör binası yapalım dediler.
 
jeneratör bire bir besliyor sistemi. hastane şantiesi burası. ve monoblok trafo köşkü daha önceden alınmış . yüklenici firma bunu kullanmak istiyor. yanına jeneratör binası yapalım dediler.

Monoblok trafo köşklerinde zaten AG pano bölmesi vardır. Olmayan tipte bir köşk ise trafo çıkışı ile betonarme bina içine konulacak (Şebeke transfer şalteri öncesi) AG ana şebeke şalteri çok yakın olmalıdır. Uzun ve korumasız kablo dezavantajdır. Transfer şalteri panosu, senkronizasyon panosu, jeneratörler için şartnamesinde belirtilen yakıt tankı gibi detayları dizayn hususunda atlamayın.
 
jeneratör ile ag panosunu bir duvar ile ayırmak gereklidir sanırım ..
 
jeneratör ile ag panosunu bir duvar ile ayırmak gereklidir sanırım ..

Evet bu gerekli,kablolama için kanal oluşturulması olayına bunun için deyindim. Zaten epey bir pano yoğunluğunuz olacak (Senkronizasyon panosu,otomatik transfer şalteri panosu,kompanzasyon panosu,AG ana dağıtım panosu.)
 