Gerekli ise konabilir.Ancak,topraklama direncini, öngörülen ( < 10 ohm ) değerden küçük ( 1-2 ohm ) ve kazayağı şeklinde yaparsanız,tesisinizdeki aşırı gerilimleri minimize edebilirsiniz.AG barasına,100 kA B tipi yıldırım darbe koruyucu ve eşpotansiyel bara ile,paratöner iniş iletkeni arasına Leutron ( başka markada olabilir ) TSF-500 ! koymanız gerekir.Doğrudan birleştirme,AG tesisatınızda tahribata sebep olabilir !
Yeriniz ve durum müsait ise,paratöneri,trafo,koruma sahası içerisinde kalacak şekilde,binadan uzaklaştırırsanız daha uygun olur.Bu hal için,B tipi ( B + C de olabilir ) darbe kullanmanız yine gerekecektir.