Trafo Binasındaki Hücre Çeşit Seçimi Nasıl Yapılır?

futureng

Üye
Katılım
21 Tem 2007
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba Dağıtım Trafalarının bulunduğu (34/0,4kv) Monoblok tarzı köşkler içinde bulunan ölçme, Koruma, giriş, çıkış, Hücrelerinden hangilerini hangi durumlara göre barındırır? Örnek1: OG hattının girdi çıktı yapıldığı durum. (Yani RING hattı içinde bulunan TRAFO köşkleri)
Örnek2: OG hattının sonunda bulunan TRAFO Köşkü.

Bu örneklerdeki Köşkler içinde bulunması gereken hücre çeşitleri neler olmalı?

Teşekkürler..
 
Giriş ve çıkış hücresini sigorta, ölçü hücresini sayaç, trafo köşkünü de pano gibi düşünürsen, bu sorunun cevabını kendin verebilirsin. Her panoda giriş ve çıkış şalteri bulunur ancak sayaç bulunmayabilir. Verdiğin iki örnekte de giriş, çıkış ve trafo koruma hücresi olması gerekir. Ölçü hücresi kullanılması genelde Tedaş isteğine göre belirlenir.
 
Giriş ve çıkış hücresini sigorta, ölçü hücresini sayaç, trafo köşkünü de pano gibi düşünürsen, bu sorunun cevabını kendin verebilirsin. Her panoda giriş ve çıkış şalteri bulunur ancak sayaç bulunmayabilir. Verdiğin iki örnekte de giriş, çıkış ve trafo koruma hücresi olması gerekir. Ölçü hücresi kullanılması genelde Tedaş isteğine göre belirlenir.
Peki Koruma ve yükseltme hücreleri de var. Bunlar hangi gibi durumlar için kullanımı geçerli..
 
Koruma ile trafo koruma hücresini kast ediyorsun sanırım. Bu hücrede bir nevi çıkış hücresidir ve trafoyu korumak için kullanılır. Bara yükseltme hücresi ise adı üzerinde barayı yükseltmek için kullanılır.
 
Koruma ile trafo koruma hücresini kast ediyorsun sanırım. Bu hücrede bir nevi çıkış hücresidir ve trafoyu korumak için kullanılır. Bara yükseltme hücresi ise adı üzerinde barayı yükseltmek için kullanılır.
O zaman standart bir monoblok trafo köşkünde OG sistemini soldan sağa sıralarsak, şu hücreleri düşünürsek yanlış olmaz sanıyorum?
GİRİŞ HÜCRESİ - ÖLÇÜM HÜCRESİ - KORUMA HÜCRESİ - TRAFO
RİNG GİRİŞ HÜC - RİNG ÇIKIŞ HÜC - ÇIKIŞ HÜC- ÖLÇÜM HÜC - TRAFO
 
O zaman standart bir monoblok trafo köşkünde OG sistemini soldan sağa sıralarsak, şu hücreleri düşünürsek yanlış olmaz sanıyorum?
GİRİŞ HÜCRESİ - ÖLÇÜM HÜCRESİ - KORUMA HÜCRESİ - TRAFO
RİNG GİRİŞ HÜC - RİNG ÇIKIŞ HÜC - ÇIKIŞ HÜC- ÖLÇÜM HÜC - TRAFO

Evet 630kVA ve üzeri trafo güçlerinde bahsettiğiniz şekilde ikinci yazdığınız sıralamada farklı alternatifler olabiliyor örneğin trafo koruma kesicili seçiliyor ölçü hücresinde yük ayırıcısı mevcut. Sıralama Ring giriş - Ring çıkış - ölçü hücresi - kesicili trafo koruma şeklinde. Ring şebekelerde giriş kesicili çıkış yük ayırıcılı bazen her ikiside kesicili seçildiği oluyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,065
Mesajlar
932,684
Kullanıcılar
453,046
Son üye
alicam8

Yeni konular

Geri
Üst