Hergangi sargi yada sarim arizasi bulunmayan ucgen yildiz bagli dagitim trafosunun primer faz sargi busingleri arasi olculen ort. Direnc R ise bu trafonun primer taraf faz sargi direnci ne olur?
Soruyu anlamak icin bende eklemeler yapmak istiyorum. Sekonder faz sargi busingleri arasi direnc ve sekonder faz sargi direnci ne olur
Bu uc sıkkı resimli anlatabilecek arkadaslar yardimlarinizi bekliyorum
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ÜÇGEN SARGIDA izolatörler arasında bobin direncinin 2/3 ünü okursun. yani bobin direnci ölçtüğün değerin 3/2 sidir.
yıldız sargıda zaten nötr noktası dışarı çıkırılmış olduğundan direkt bobin direncini ölçebilirsin. nötr dışarı çıkarılmamışsa izolatörler arasından bobin direncinin 2 katını ölçersin.