Arkadaşlar Şu an üzerinden test yaptığımız yağlı tip trafoların hiçbirinden Cosphi yok.
Nedeni ne olabilir,ayrıntılı bileniniz var mıdır?
Tesekkurler
Trafo da diğer endüktif cihazlar gibi içinde sargı vardır.Fakat kendi iç dirençleri çok küçüktür.Endüktif yüklerin sargı direnci şu formülle bulunur 2 x pi x f x L dir,ve formülün sonucu ohm dur.Sonuç olarak şunu söylebiliriz büyük güçlü trafolarda endüktif reaktansı çok küçük olduğu için gücüne çok yakın değerde aktif güç yüklenebilirler, trafoları motor balast gibi düşünmeyin
pi :3,14
F: frekans
L: henry (endüktif reaktans birimi)
mesela küçük bir adaptör trafosunu düşünelim lcr metreyle ölçtüğümüzde 5 henry gibi değerler görürüz fakat güç büyüdükçe direnç küçülür mesela 3 kva lık bir trafoyu ölçtüğümüzde 0.045 gibi henry gibi değerler okuruz formülde yerine koyarsak 2 örneği
ör 1 : 2 x 3,14 x50 x5 : 1570 ohm olur. ör 2 : 2x 3,14x50x 0,045: 14.13 ohm olur.
sonuçdan da görüldüğü gibi 3 kva lık trafonun sargı direnci neredeyse aktif yük çekiyormuş gibi oldu
220/14.13 :15,50 amper aktif yük düşünürsek 3000watt /220:13,60 amper biribirine çok yakın
bu nedenle trafolarda cosfi yazmaz sizin bağladığınız yükün karakteristiği belirler, siz cosfisi 0.70 yük bağlarsanız trafonuz aktif gücü düşecektir fakat cosfisi 1 olan yük olan bağlarsanız trafonuzu % 100 kullanırsınız trafolar da % 99'a varan oranlarda verimleri yüksek makinalardır.Hatta şunuda söyleyebiliriz trafolar kısa süreli %110 yüklenebilir ve uygun soğutma şartları sağlanırsa sürekli olarak % 100 tam yükte çalışabilir.