Merhabalar..bir stadyum projesinde trafo gücü hesabı yapılmış. Hesaplama böyle:
Toplam Kurulu Güç: 2558 + 10 +50 + 250 = 2867 kw
Talep Güç: ( 2018 + 8 + 40 ) + 250 / 0.8 = 2366
Talep Gücü KVA: ( 2018 + 8 + 40 ) / 0.95 + 250 /0.8 = 2486 KVA
TRAFO GÜCÜ : 2500 KVA seçilmiştir...

Burada TA-SAHA1 panosundaki talep gücünde 250 yi neden ayrı tutup 0.8 ile böldü?
Talep Gücü KVA yı yaparken ( 2018 + 8 + 40 ) / 0.95 neden 0.95 ile böldü ve yine 250 yi ayrı tutup 0.8 ile böldü?
 
Yüklerin özelliği farklı demek ki..
 
250 kW mekanik güç olmasın (Chiller , VRF ,Pompa vs...)

bir stad projesiymiş.. yukleme cetvelinde TA- Saha1= 250 kw yazıyor. otomasyonun oldugu yer sanırım senin cevaptan dolayı oyle olmus.. tesekkurler.. biraz yeniyim ondan soruyorum 0.8 e bolmek ne işe yarıyor neyi buluyoruz boyle yaparak ?
 
Son düzenleme:
P:250 kW aktif gücü olan bir motor ya motor grubunun , Trafo tarafından sağlanacak Görünür gücü yani " S" yi hesaplamak üzere bölünür...
 
250 de kompanzasyon yokmuş, diğer 0,95 e böldüklerinde kompanzasyon yapılmış bir sistem olarak düşündüm. ama yanlış bence kompanzasyon var yada yok 0,8 e göre işlem yapılması daha doğru.

Talep Güç: ( 2018 + 8 + 40 ) + 250 / 0.8 = 2366 buradaki 0,8 i ise anlamadım.
 