Ne dersiniz bu hususta ?
Alıntı yaptığınız metni 2-3 kez okudum.
Ama sorunuzu tam anlayamadım.
Ne dersiniz bu hususta ?
Bu metine göre kompanzasyonun olmadığı bir tesis üzerine konuşmak hayal gibi bir şey olmaz mı ; ben mi yanlış düşünüyorum ; siz daha iyi bilirsiniz gerçi .Alıntı yaptığınız metni 2-3 kez okudum.
Ama sorunuzu tam anlayamadım.
kompanzasyonun olmadığı bir tesis üzerine konuşmak hayal gibi bir şey olmaz mı ;
Valla üstad bu konuda engin tecrübelerinizle bize doğru bilgileri vereceğinizden şüphemiz yok ; cevabı söyleyin de rahat rahat uyuyalımKompanzasyon kesinlikle olacak.
Trafo gücümüzü sn @prom unda belirttiği üzere, hangi duruma göre seçeceğiz.
Kompanze edilmiş güce göre mi?
Yoksa edilmemiş güce göre mi?
cevabı söyleyin
Ne bileyim abi ; inşaatta kompanzasyon gördüğümüz mü var ; nacizane mesleğimle ilgili birşeyler araştırıp öğrenmeye çalışıyorum ; sizin gibi abilerimiz sağolsun .Cevabını net bildiğim bir soru değil inanın. Sadece uygulanagelen şeyin (yukarıda bir meslektaşımızın da belirttiği üzere) kompanzasyonsuz duruma göre olduğu...
Trafo gücü hesabı cosfi 0,8 alınarak yapılır diyen bir yönetmelik vs var mı? Siz biliyor musunuz?
Üstadım bu mevzu ile ilgili kafamın yatmadığı bir mevzu var ; inşallah bizi aydınlatırsınız . Araştırdığım kadarıyla sanayide kullanılan ASM lerin cos fi si ortalama olarak 0,88 ya da bu değere yaklaşık. Yani kompanzasyon sistemi patlasa çatlasa havaya uçsa ya da hiç olmasa cos fi en fazla 0,88 e düşer . Yanlış mı düşünüyorum acaba ; sistemin kesinlikle düşmeyeceği bir cos fi değerine göre ( 0,8 ) trafo değeri belirlemek konusunda ne düşünüyorsunuz , ben içinden çıkamadım . Birde trafo kataloglarına baktım büyüklükleri neymiş diye ; 250,315,400,630 diye gidiyor ; sizin 275 kVA için 400 kVA seçilir demenizi kafamda yanıtlayamadım ; lütfen bizim gibi tecrübesiz elektrikçilerin anlayacağı şekilde konuları daha açık ibarelerle cevaplarsınız hem biz şıp diye anlarız ; hemde sizde ikinci kez açıklama zahmetinden kurtulmuş olursunuz .Şu sorunun cevabını verirsek, neden trafo gücünün büyüdüğünü anlamış oluruz.
220 kW'lık, cosfisi 0,8 olan bir yükü beslemek için gerekli trafo gücü nedir?
220 kW'lık, cosfisi 0,8 olan yükün
1- Kompanzasyonsuz durumda, görünür gücü; S=275 kVA ...ve trafo 400 kVA seçilir.
2- Kompanzasyonlu durumda, görünür gücü; S=220 kVA... ve trafo 250 kVA seçilir.
Şimdi projeyi onaylayan kişi, trafo gücünü
220 kW'lık, cosfisi 0,8 olan yükün kompanze edilmiş halindeki görünür güce göre mi yoksa kompanze edilmemiş halindeki görünür güce göre mi onaylayacak.?
Sayın @Vurkaç Boksör ortaya bir çuval bakliyat dökmüşsün, hangisi yemeklik nohut , hangisi pilavlık bulgur , hangisi kafamıza düşen taş belli değil. Burası güldür güldür show da değil . Bu hususlar ile ilgili bilgi ve tecrübelerinizi yönetmeliklere atıfta bulunarak paylaşırsanız daha faydalı olur . Yoksa forumdaki tecrübenin birikimin dibine vurmuş mühendis arkadaşlar size gereken ayarı verir ( 60000 bakımı ) .
Proje çizip hesap yapıyorsun değil mi? Neleri referans alırsın? En kötü durumu tabiiki bunun için yönetmelik aramanın aklı mantığı var mı ?
Bir cihaza kablo çekiyorsun diyelim yarısı yer altından yarısı havada düzeltme faktörünü ne alıyorsun? yada motora bağımsız kompanzasyon yaptın kablo kesitini ona göre mi belirliyorsun ?
Diyelim kompanzasyon ana şalterin arızalandı, yada kondansatör patladı yangın çıktı sistemi eski haline getirmende en az 1 hafta ne oldu senin hesabın? Zaten harmonikler ve dengesiz yüklenme için %20 rezerv güç ayırmak gerekir.
Aklın yolu birdir kendinize güldürtmeyin