Trafolarda yapılan kısa devre testinde neden iki trafo kullanılıyor ??
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kısa devre mekanik dayanım testi mi yoksa yük kaybı için kullanılan kısa devre mi
 
K[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı[/FONT][/FONT]sa-devre kay[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı[/FONT][/FONT]plar[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı [/FONT][/FONT]ve k[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı[/FONT][/FONT]sa-devre gerilimi transformatörün i[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ş[/FONT][/FONT]letmedeki performans[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı [/FONT][/FONT]ile ilgilidir. Mü[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ş[/FONT][/FONT]teriye garanti edilen ve raporlanan de[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ğ[/FONT][/FONT]er olup i[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ş[/FONT][/FONT]letme ekonomisi yönünden önemlidir. K[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı[/FONT][/FONT]sa-devre gerilimi ise özellikle transformatörlerin paralel çal[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı[/FONT][/FONT][FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ş[/FONT][/FONT]malar[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı [/FONT][/FONT]s[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı[/FONT][/FONT]ras[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı[/FONT][/FONT]nda önemli bir kriterdir. K[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı[/FONT][/FONT]sa–devre kay[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı[/FONT][/FONT]plar[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı [/FONT][/FONT]ayn[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı [/FONT][/FONT]zamanda [FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı[/FONT][/FONT]s[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı[/FONT][/FONT]nma testinde de kullan[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]ı[/FONT][/FONT]lan bir veridir
 
Trafolarda kısadevre testi çalışma geriliminin 1/10 u ile yapıldığı için düşürücü olarak ikinci bir trafo kullanılır.Örnek primeri 220 Volt bir trafoya kısadevre testinde 22 Volt uygulanıp sekonder kısadevre edilip ölçme yapılır.Bilginize ve kolay gelsin.
 
kısa devre testleri; sekonder kısa devre edilip primerden anma akımı çekilinceye kadar gerilim artırılır daha sonra orantılanır........
 


Trafolarda kısadevre testi çalışma geriliminin 1/10 u ile yapılmaz kısadevre gerilimi kadar bir gerilim ile yapılır.Yani sekonderi kısadevre edilmiş bir trafodan anma akımını geçirilir anma akımını yakaladığınız anda uygulamış olduğunuz gerilime kısadevre gerilimi bu anda ölçmüş olduğunuz gücede düzeltilmemiş yük kaybı denir.Sonra ölçmüş olduğunuz değerleri referans sıcaklıkla düzeltmeniz gerekir çünkü kısadevre gerilimi de yük kaybı da sıcaklıkla değişir.
 