Genelde dağıtım trafoları enerji altında kademe değiştirilmez. Önce trafo koruma hücresindeki kesici açılır daha sonra ayırıcı ekstra güvenlik önlemi olarak açılmalıdır. Sizin anlattığınıza benzer bir olayı bende yaşadım kontrol mühendisine O.G hattındaki gerilimin değişken olduğunu kademe değiştirmemizin riskli olacağını söylememe rağmen yapmıştık ; 34,5kV'luk hatta 3-4 gün kadar 33kV'u görünce trafo çıkış gerilimi 360-370V'a düştü bizde kademeyi 5'den(34,5kv)'dan 4'e(33kV)'a indirdik. çıkış 390-400V normale döndü. 4.günün sonunda O.G gerilim 34,5kV'a yükselince trafonun sekonder gerilimi 440V'lara dayandı. Durumun erken farkına varıp zahiyatsız olarak atlattık sıkıntıyı.
Yalnız; manuel ve mikroişlemci tabanlı otomatik gerilim regülatörlü enerji altında kademe değiştirilebilen dağıtım trafolarıda mevcut bilginize...