Bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim.
Gerekli hesaplamalar ile
çarpan:945
24 saatteki tüketimler
aktif:0,081
endüktif reaktif:0,137
kapasitif reaktif:0
saatte 5,39kvarh endüktif reaktif tüketim
her faza monofaze 1,5 kvar kondansatör bağladım
24 saatte oluşan tüketimler
akktif:0,056
endüktif reaktif:0,010
kapasitif reaktif:0,016
oranlar;
endüktif reaktif/aktif:0,17
kapasitif reaktif/aktif:0,28
herşey burada sıkışıyor.kondansatör devreye alsan kapasitiften cezaya, kondansatör çıkarsan endüktiften cezaya girecek.
alternatif çözümler var ise paylaşmanızı rica ederim.
bu tip yerlerde, akım trafolarını og. kablolarına(og akım trafosu) bağlayıp ag.kompanzasyonu (şönt reaktörlü) yapılarak çözüm üretiebileceğini duydum.Ancak bu yönde uygulamalarda sıkça karşılaştığım bir durum değil ne kadar güvenli, yapılabilir mi? çözüm olacağı kanaatindeyim ama güvenlik açısından da önyargılıyım.
Aydınlatmanızı rica ederim.
Saygılarımla