trafo merkezinde 48 volt besleme grubunda +pozitif toprak kaçağı var. ölçü aleti ile ölçüm yapıyorum. toprak ile +48v arası potansiyel fark yok gerilim 0 ama eksi ile ölçüm yapınca 52volt görüyorum. kaçağı bulmak için haberleşme rolelerini enerjisiz bırakmam gerekiyor. acaba haberleşme rolelerin gövdeye +48v kaçak vermiş olabilir mi
Her röle gurubunun besleme sigortaları
yokmu / ayrı değilmi ? Ayrı ayrı ise,sigor-
taları kısa süre indirip,arıza noktasını loka-
lize etme şansı yokmu ?
Her röle gurubunun besleme sigortaları
yokmu / ayrı değilmi ? Ayrı ayrı ise,sigor-
taları kısa süre indirip,arıza noktasını loka-
lize etme şansı yokmu ?
Korkunun,ecele faydası yok.En uygunu o.Diğer kutbunda başka bir yere teması
halinde,daha dramatik ! durum ortaya çı-
kabilir.Arızayı,biran önce bulup giderme-
niz gerekiyor.
aynen tek çaresi bu şuan bir problem yok herşey çalışıyor ama olaki başka bir şey daha toprağa kaçak verse sıkıntı deneyeceğim bölge bölge kesip ölçüm yapacağım
bu cihazların şaseleri +48 volt ile irtibatlı olduğu için toprak ile +48v kaçağı görüyoruz. ama sistem izole sistem değil teiaş ile görüştüm bir sorun olmayacağını söylediler. eş potansiyel baraya bağlı bütün ag og parafudr topraklamaları ile aynı toprağa irtibatlı.
sizce ne kadar mantıklı yorumlarınızı bekliyorum