Tesisimizde problemli olan genleşme tanklı yağlı 1000 kVA trafoyu değiştireceğiz. Özellik olarak birebir aynısını aldık. Trafoyu devreye alırken faz yönünden başka beraber dikkat etmem gereken noktalar var mı? Paylaşırsanız sevinirim.
Trafonun, kontrol baglantılarınıi "buholz, termometre" devrelerini kontrol edıni devreye almadan önce test ederek, kesiciyi açtırdıklarını görün, ısı ıhbar ve acma degerlerini kontrol edin. Topraklama baglatılarının yapıldıgını ve sıkılıgını kontrol edın, AG ve YG buşinglere fleksıbıl bara yapınkı, depremde baralarda catlama olmasın..Korna ıhbar sistemini calıstıgından da emın olunuz..
yi çalısmalar..
bu konularda fazla tecrübem olmasa da yinede yukardaki arkadaşın yazdığı yazıyı okuyunca aklıma gelen bir fikri de söylemek istedim, kademesini de kontrol edin
cevaplar faydalıydı. Teşekkürler. Bu kademe ayarı için trafonun üstünde kademeyi gösteren kademe değiştirici (yuvarlak tekerleği) çevirerek istenen kademeye mi getiriyoruz?
evet, daha hassas olması için Scada dan yada plc den yada herhangi bir şekilde giriş ve çıkış voltajlarını bir şekilde görebiliyorsanız, olması gereken giriş çıkış voltajına göre kademe ayaralamasını yapın.
0-400kva arası trafolarda silikajel olmadıgı için haklısın yağ kapağındaki contayı almak gerek
ama trafo güçü 1000kva oldugu için contayı almamak lazım ...
1. olarak topraklamaların düzgün olduğunu kontrol edilmeli
2.olarak bağlantıların kontrol edilmesi gerekir.
3. olarak trafo kademesinin kontrol edilmesi gerekir. KAdeme 34.5/0.4'demi yada servise alındıktan sonra gerilime bakıp tekrar ayar yapmak gerekebilir.
0-400kva arası trafolarda silikajel olmadıgı için haklısın yağ kapağındaki contayı almak gerek
ama trafo güçü 1000kva oldugu için contayı almamak lazım ...