öncelikle selamlar, fabrikamiz iki bölümden oluşuyor :
fabrika-1 de 630kV(genleşme tanklı) yağlı trafo beton köşk içerisinde ve 3 beton duvar ve 1 kapı dahil metal oluklu yapıdan oluşuyor. Kapı üzerinde iki küçük fan çalışıyor. Birimin Elektrik ustası (yeni başladım bu arada işe) yazları bu kısmın ısındıgını ve buraya "klima" çalışması yapmak istediğini belirtti.Bu beton kösk içerisine salon tipi klima ne derece mantıklıdır?fabrika 1 deki odanın resmi:


fabrika 2 de 1000kvA hermetik yağlı trafo ag hüçresinin tam önünde yer alıyor . Ve burada kompanzasyon panosu +tezgah panoları da bulunuyor. Diğer trafo gibi köşk içerisinde bulunmuyor ve ısı yalıtımı resimlerde göründüğü üzere pek iyi değil. Klimalarda herhangi bir sıkıtı cıksa nem açısından bu tehlike doğurur .Fabrika 2 deki odanın resimleri:

Yönetmelikte havalandırma konusunda köşk durumundan hesaplamasından bahsedilmiş .Fakat bu tarz cihaz ekleme konusundan bahsedilmemiş.
Kısacası trafo odası ve trafo+ tezgah panolarının bulundugu yere inverter tip klima koymak ne derece mantıklıdır.
 
EKAT yönetmeliği cebri veya doğal havalandırma yapılabilir der.
 
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim , fabrika 1 için fanların yeterli olacagını söyleyebiliriz, fakat trafo odasında bulunan tezgah panoları için de aynı sey geçerli midir?
 
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim , fabrika 1 için fanların yeterli olacagını söyleyebiliriz, fakat trafo odasında bulunan tezgah panoları için de aynı sey geçerli midir?
Elektrikli komponentlerde soyle bir mantık vardır.cihaz nominal ısısının üzerindeki her 10 derece artış servis ömrünü yarıya düşürür.Panolariniz sanırım tam kapalı pano.Simdi yapmanız gereken su;
1)pano içindeki istediğin ısı ile dış ortam arasındaki ısı farkını bulup bunu kelvin cinsine çevirin.bu değere t diyelim
2)panolarınızın toplam dış yüzey alanını bulun metrekare olarak.bunada A diyelim.
Qv=A×k×t formülünde bulduğunuz değerleri yerine koyun.panonuz saç olduğundan k sabitine 5.5 yazacaksınız.Bildugunuz değer panonuzun watt cinsinden ısıl yükünü verir.Bu değer eğer + çıkıyorsa panonuz dışarı işi vermek zorunda;eğer - yani negatif değer çıkıyorsa dışarıdan ısı alıyor denir.
Efendim şimdi pano içleri genelde 35 derece tutulduğunu farz ederseniz size basitçe pano ışıl yükünüz 1000 watt diyebilirim.Sonuc olarak toplam soğutma yükünüz Qs dersek ;

Qs=1000 - (Qv)ile bulunur.
Tavsiye isterseniz;Qs değeri 1800-2000 watt aralığının üstünde değil ise fana gerek yoktur.500 watt üzerinde ise panonuza havalandırma penceresi acın derim.

panosogutma.com/servisler/kapasite-hesaplama.html

 
Sn. ugurselki cevabınız için çok teşekkürler.

Odamızda bahsettiğniz gibi bir oluk zaten mevcut. Hesaplamam dediğiniz gibi yüksek çıkarsa , bunun üzerine aksiyel fan ekletmem yeterli olacaktır sanırım. Bu oda için 24000 BTU klima göz hesabıyla istendi..
 
Evet fan yeterli olur.Diger yandan 24 bin btu klima alan buyuklugu 40 metrekareden fazla degilse ki sanmiyorum; gereksiz diye dusunuyorum.Ote yandan odadaki ışıl yükün asıl nedeninin sadece kompanzasyon panosu olduğundan eminim.Tavsiye isterseniz kafanızın rahat olması açısından cama 30 cm lik bir fan yeterli olur.birde buna termostat bağlar ve ayarı 40 dereceye getirirseniz başınızın agriyacagini sanma.
 
Trafo odaları için 60-65 cm çaplı lik bu oda için ise 30 cmlik çaplı aksiyel fan yeterli gelir ozaman .. Yalnız pano içi sıcaklığı 35 derece de sabit tutuldugunu ögrendım , 40 derece termostat ayarı fazla sıcak olmaz mı ,
 