Trafo sariminda emaye tel kesitinin tespiti

bulzaf

Üye
Katılım
9 Kas 2008
Mesajlar
321
Puanları
1
Emaye tel kesitini akima gore nasil tespit ediyorsunuz.

Benim bildigim bir baginti soyle: d = 0.9 * Kare Kok (I)

Ornegin 3A surekli akim cekilecekse emaye telimiz 0.9*1.73=1.5 mm capinda olmali.

Sizlerin kullandigi bir baginti varmi?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
J=I/S formül bu
J=Akım yoğunluğu
I=Akım
S=iletkenin kesiti mm2
Akım yoğunluğu trafolarda 4A/mm2 alınır Hava soğutmalı olanlarda.
3A akım için kesit
4=3/S
S=3/4
S=0.75mm2
S=3.14x(d2)/4
0.75=3.14x(d2)/4
d2=0.75x4/3.14
d=0.95mm tel çapı
 