Trafo seçimi

trfth

Üye
Katılım
12 Mar 2023
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
25
150 kw yükü olan bir tesis için 1000 kVA trafo seçmemizin ne gibi sakıncaları olabilir
 
boşta fazla yakar, boştaki endüktif yük için daha büyük kondansatör koymak gerekir, kabloyu 1 mw ye göre çekeceksiniz ama değil mi ?
 
150 kw yükü olan bir tesis için 1000 kVA trafo seçmemizin ne gibi sakıncaları olabilir
Kayıplar bile es geçildiğinde 1000kVA trafo nerdeyse 800kw bağlantı gücüne eşit ve sizin yükünüz 150kw. Neden buna ihtiyaç duydunuz ki? Sizin gücünüzdeki trafo için hesaplarsak;
150kw x 0.8(eş zamanlılık) = 120kw yapar.
120 kw x 1.1(trafo kaybı) = 132kw.
132 ÷ 0.8 = 165kVA güç yapar. Bu doğrultuda 250kVA trafo size yeter olacaktır. 250kVA trafo fiyatı nerede 1000kVA nerede...
 
Enerji müsadesini kim vermiş ? Babası,oğluna böyle bir müsade vermez.
Bizim memlekette zamanla pirelerin deve , develerin de pire olması vukuatı adiye türünden işlerdir. Yaşın itibariyle sen bizden daha iyi bilirsin abi . Biz pazarda çorap satarak bu işlere başladık diyenler nasıl oluyorsa daha sonra ticari dev oluyor .
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…