Kurulu gücüm 12 kw.Bu kurulu güç içerisinde 2 tane 2,2 kw ,1 tane 1,1 kw'lık motor ( üç faz) var.Bu motorlar direk yolvermeli ve kalkış akımları 29,7 ve 11,8 A. Kurulu güce bakıldığında trafo seçimi olarak 25 KVA seçilebilir. Ama kalkışta çektiği güce bakarsak yetmez. Yani trafo gücünü kurulu güce göre mi yoksa ilk kalkıştaki güce göre mi seçmeliyim.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
trafo gücü için tüketici aygıtların toplam güçlerinin diversiteye bölünmesi ile bulunan sonuçtan büyük olması istenir. motorların ilk kalkışları aynı anca olmayacaksa bir sıkıntı olmaz. eğer ilk kalkış anı aynı ise trafo gücünü artırabilirsiniz.
herkese selamlar bence trafo seçimdeki hesapta arkadaşa 25kva üstündeki bir trafo yeterli tabiki zaten trafo gücünün normal degerlerini biraz üstünde olmasının zararınan çok yararı olacaktır ki bence böyle bir seçim yapıldıgında bu durum her zaman göz önünde bulundurulmalıdır herkese iyi günler