Trafo sesli çalışması hak.

telemcii

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
443
Puanları
6
Konum
ANkaRA

Merhaba arkadaşlar 2000 kva trafomuz sesli çalışıyor,uzun zamandır tipi kuru tip bobinlere bağlı ısı sensörü 70 derece ısı gösteriyor ve fotoğraflarından belli olduğu gibi alt taraftaki soğutucular soğutmaya çalışıyor,2 bin kva trafo var ama kullanılan yük bunun 3 te 1i, bu esnada benim ne yapmam lazım..
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2023-11-16-20-56-19-42_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
    64.9 KB · Görüntüleme: 30
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Playstordan,bu programı indirip ya-
rarlanın.Umarım,işinize yarar.Firma-
sı ile görüşmenizdede yarar var.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20231116_210931.jpg
    108.2 KB · Görüntüleme: 23
  • IMG_20231116_210959.jpg
    484 KB · Görüntüleme: 24
Teşekkür ederim ustam, kuru tip bir trafo neden isinabilir,?
 
sesten kasıt nedir
1---kaç desibel fan sesini bastrıyormu .. 7 metre uzaktan ne kadar duyabiliyorsunuz
yani ölçü
50 desibel bulaşık makinesi yağmur çamaşır makinesi sesi
60 desibel normal insan konuşma sesi yatak odası sesi değil ama atelyede işçiler konuşması
70 desibel 2 tır sesi ona göre nerede
2--- fan sesini bastırıyormu ?
sıcaklık 70 derece az değil ama çokta değil bana kalsa normal derim yani zaten kayıplardan dolayı ısınma olacak bir miktar edy (fuko kayıpları )bakır kayıpları falan fıstık işte

3- bu ses yenimi başladı


yani bir miktar ses olması normal bu trafonun kalitesi ile alakalı bir şey . nüvelerin nasıl preslendiği izalasyon reçinelerinin deformasyona uğradığı vs vs. zaten olsada kuru tip trafoya yapacak pekte bişi yok
zaten ya fanlarını kontrol edeceksiniz yada sargıları sıkıştıran ekipmanlar gevşemiştir ..

trafoda 2 nedenden çok aşırı ses gelir rezonans tan dolayı oda trafonun fazının biri gittimi oluşur ki bu mümkün değil . geriye sipirlerin gevşemesi yada kablo bağlantı papuçlarında gevşeklik kötü bağlantı olabilir başkada olmaz .. belkide duyduğunuz ses normaldir oda var
bilemedim incelemek gerek
 
Hocam bu kuru tip trafo abb 2000kva mı ? sanki ona benzettim
 
Fan sesini bastırıyor, uzaktan korna çalıyor yaklaşık 20 mt den duyuyorum,
Bu ses bayağı zamandır var.yaklasik 1 senedir.
Bugün kapısını açtığımda böyle çam ağacı kokusu duydum. Sanki izolasyon sararmış gibiydi
Sabit kondansatör kapalı bu neden olur mu toplam 100 kvar kondansatör bağlı idi ama bayağı zamandır kapalı 3 sene olmuştur.

Video çektim ama yüklenmiyor sanırım ya da beceremedim.
Teşekkür ederim arkadaşlar
Hocam bu kuru tip trafo abb 2000kva mı ? sanki ona benzettim
Evet
 
Son düzenleme:
aynısı bizde vardı çin abb den gelme hitachi oldu artık, dikkat et %50 yükteyken birden patladı, kısa devre oldu sargılar, sonra piyasadan pek iyi şeyler duymadım bu trafoyla ilgili ama tabi belli olmaz şüphelendiğiniz durum varsa baktırsanız iyi olur , çam ağacı kokusu reçinelerden geliyordur, patladığında ben de aynı kokuyu almıştım , koruma röleleri 8ka değerini gösterdi .
 