Arkadaşlar, dun yüksek gerilim trafosunu test ediyordum. 110 kV tarafda ızolasyon 65 MOM gibi degerde kaldi. 35 derece sicaklikta. Ama trafonun sargilarinin tangens delta degerleri normal. 0,6. beni merak eden sey o ki tangens iyiyse ızolasyon neden kotu ola bilir?
Test sonuçlarını paylaşırsanız daha detaylı yardımcı olabilirim.Ama anladığım kadarıyla yağın dielektrik testinin yapılması ve sonucuna bağlı olarak ya tasfiye işlemi ya da değişim işleminin olması gerekmektedir.Güç faktörü şayet izolasyon mesafeleri tasarım esnasında yüksek tutulmuşsa yüksek çıkması normaldir
Biri kapasiteyi ölçüyor biri izolasyonu sağlıyor şöyle ki örnek olarak yağın durumu çok iyi olsun yani sıfır yağ olsun ama AG-YG bobin arası mesafe 20 mm yerine 3 mm olsa tan delta nasıl çıkar
Bu yağın kötü olduğu anlamına gelir mi?bunun tam tersi durum da olabilir standart AG-YG arası mesafe 20 mm yerine 40 mm olsa ve yağın delinme değeri de 60 kv yerine 30 kg olsa tan delta nasıl çıkar tahminen