Arkadaşlar, dun yüksek gerilim trafosunu test ediyordum. 110 kV tarafda ızolasyon 65 MOM gibi degerde kaldi. 35 derece sicaklikta. Ama trafonun sargilarinin tangens delta degerleri normal. 0,6. beni merak eden sey o ki tangens iyiyse ızolasyon neden kotu ola bilir?
 
trafonda kullanilan dielektrik maddelerinin, mesela yağın durumuyla bağlı bilgi veren bil ölçü testi
 
65 Mohm değeri hangi sargı tank arasında oldu.
YG-tank
AG-tank
YG-AG değerlerinin hepsinde mi izolasyon direnci düşük çıktı
 
evet. hepsinde.

bir birine yakin değerler cikti. 3 sargıda da
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
bir birine yakin değerler cikti. 3 sargıda da
Test sonuçlarını paylaşırsanız daha detaylı yardımcı olabilirim.Ama anladığım kadarıyla yağın dielektrik testinin yapılması ve sonucuna bağlı olarak ya tasfiye işlemi ya da değişim işleminin olması gerekmektedir.Güç faktörü şayet izolasyon mesafeleri tasarım esnasında yüksek tutulmuşsa yüksek çıkması normaldir
 
yg, og, ve ag sargilarda tangens delta degeri 0,6 cikti. 1,5e kadar normal sayila bilir. Ama izolasyon kotu cikti. 70Mom
 
oyleyse, tangens delta ölçümü ne işe yariyor ki? ben Bildiğim kadarıyla tan delta yağın durumunu bize gosteren ölçü
 
Biri kapasiteyi ölçüyor biri izolasyonu sağlıyor şöyle ki örnek olarak yağın durumu çok iyi olsun yani sıfır yağ olsun ama AG-YG bobin arası mesafe 20 mm yerine 3 mm olsa tan delta nasıl çıkar

Sent from my HTC Desire 820G PLUS dual sim using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app

Bu yağın kötü olduğu anlamına gelir mi?bunun tam tersi durum da olabilir standart AG-YG arası mesafe 20 mm yerine 40 mm olsa ve yağın delinme değeri de 60 kv yerine 30 kg olsa tan delta nasıl çıkar tahminen