200 MOM altında ölçülen izolasyon değerleri riskli değerlendirilmektedir. Testi bir başka testle desteklemek için trafodan yağ numunesi alarak iç yüzey delinme gerilimine bakmanız gerekmektedir. DC İzolasyon testinde almış olduğunuz sonuçlar sizin trafo yağ izolasyonu durumunu vermektedir. AC izolasyon testinde Katı izolasyon maddelerinin durumu ve primer sargı için (CH- CH+CHL - CHL ) Sekonder sargı için ( CL- CL+CLH- CLH ) mesafelerinin bozulup bozulmadığı hakkında bilgi vermektedir. Sonuç itibarı ile hiçbir izolasyon malzemesi 100% izolasyon sağlayamaz . İzolasyon üzerinden her zaman kaçak akımlar akacaktır. Bu kaçak akımlar IR ve IC olmak üzere iki ye ayrılır IR akımları çok küçük olduğundan ihmal ediliyor . bizim için mühim olan IC bir. IC de meydana gelen artış izolasyon malzemesinin kötüye gittiği bilgisini vermektedir. Burda IC nin artması sonucu Kapasite ve Watt kayıplarıda artacaktır.