sayın kertenkelebek'in yazdıklarına bende birşeyler ekleyeyim. öncelikle 25kVA, 30kV, YZn, yağlı tip bir trafo için bu hesabı yapalım. og için:
R=1,5*(30000/karekök(3))/karekök(25/3)=6000Mohm 30sn için ve 6000*1.5=9000Mohm 60sn için
ag için hesaplarsak R=1.5*((400/karekök(3))/2)/karekök(25/3)=60Mohm 30sn için ve 60*1.5=90Mohm 60sn için.
bulduğumuz bu değerler çok düşük değerlerdir. trafonun gücü arttıkça izolasyon değerleride azalır. bu yüzden bu değerleri fazlada önemsememek gerekir. megger değerleri genel olarak yüksek olmalıdır. ama polarizasyon endeksi bu bağlamda daha doğru bir kriter.