Arkadaşlar 2500 KVA'lık %15 yükte bir trafomuz var THDI (toplam akım harmoniği) oranımız %30 seviyelerinde, yine 2500 KVA %50 yükte başka bir trafomuz daha var, burada THDI oranımız %5. İnternette yaptığım araştırmalarda trafo yük oranı ile THDI arasında bir ilişki göremedim. %50 yüklü olan trafoda daha fazla AC sürücü ile çalışan makine var siz sormadan ben söylemiş olayım. Trafo yük oranı ile THDI arasında doğrudan bir ilişki var mıdır?
THDI oranı %30 olan trafoya ait kompanzasyon kondansatörleri ve harmonik reaktörleri çok ısınıyor. THDI oranı %5 olan trafoya ait kompanzasyon panosunda aynı oranda ısınma olmuyor. Isınmanın nedeninin THDI olduğunu düşünüyorum. Bu yüksek THDI neyden kaynaklanıyor onu bulmaya çalışıyorum.
>20 için,filtreli kompanzasyon mutlaka gerekiyor.TDHİ ( akım ) değeri
bu işler için referanstır.Kondansatörler,filtresiz ise,ısınacaktır ve tehlike
belirtisidir.Geriliminin yüksek seçilmiş olması,bir tedbir sayılmaz.Sorun frekansla ! ilgilidir.Sürücülerde,giriş / çıkış filtreleri yokmu ?
Trafo gücü ile doğrudan bir ilgisi yok. Sürücü giriş çıkışlarına seri reaktör ve kompanzasyonu filtreli yapmanız çok acildir. Tamamına yapmak baya bı maliyet çıkaracağindan en azililarini tesbit edip THDI seviyesini %10 seviyelerine düşürmeye çalışmalısınız.
Panonuzun komple yanması, hatta tesisinizin yanması an meselesidir ona göre
Sürücü olan panoların şebeke tarafında Reactor ve Noise Filter var. Bu nedenle hatta harmonik vereceklerini sanmıyorum. Yukarıda da belirttiğim gibi %50 yük bulunan trafoda da AC sürücüler var ancak burda THDI oranı çok düşük. Sanırım siz kompanzasyona aktif filtre öneriyorsunuz. Cevaplarınız için teşekkür ederim.