Trafo Yük Oranı & (THDI) Akım Harmoniği İlişkisi

ibrahim_g

Üye
Katılım
24 Eki 2010
Mesajlar
340
Puanları
31
Arkadaşlar 2500 KVA'lık %15 yükte bir trafomuz var THDI (toplam akım harmoniği) oranımız %30 seviyelerinde, yine 2500 KVA %50 yükte başka bir trafomuz daha var, burada THDI oranımız %5. İnternette yaptığım araştırmalarda trafo yük oranı ile THDI arasında bir ilişki göremedim. %50 yüklü olan trafoda daha fazla AC sürücü ile çalışan makine var siz sormadan ben söylemiş olayım. Trafo yük oranı ile THDI arasında doğrudan bir ilişki var mıdır?
 
Yanılmıyorsam,o rakam filtre zorunluluğu
için referans rakamdır.O rakamı,şartname-
lerden bulabilirsiniz.%5 için,öyle bir zorun-
luluk olmasa gerektir.
 
THDI oranı %30 olan trafoya ait kompanzasyon kondansatörleri ve harmonik reaktörleri çok ısınıyor. THDI oranı %5 olan trafoya ait kompanzasyon panosunda aynı oranda ısınma olmuyor. Isınmanın nedeninin THDI olduğunu düşünüyorum. Bu yüksek THDI neyden kaynaklanıyor onu bulmaya çalışıyorum.
 
>20 için,filtreli kompanzasyon mutlaka gerekiyor.TDHİ ( akım ) değeri
bu işler için referanstır.Kondansatörler,filtresiz ise,ısınacaktır ve tehlike
belirtisidir.Geriliminin yüksek seçilmiş olması,bir tedbir sayılmaz.Sorun frekansla ! ilgilidir.Sürücülerde,giriş / çıkış filtreleri yokmu ?
 
Son düzenleme:
Trafo gücü ile doğrudan bir ilgisi yok. Sürücü giriş çıkışlarına seri reaktör ve kompanzasyonu filtreli yapmanız çok acildir. Tamamına yapmak baya bı maliyet çıkaracağindan en azililarini tesbit edip THDI seviyesini %10 seviyelerine düşürmeye çalışmalısınız.
Panonuzun komple yanması, hatta tesisinizin yanması an meselesidir ona göre
 
Sürücü olan panoların şebeke tarafında Reactor ve Noise Filter var. Bu nedenle hatta harmonik vereceklerini sanmıyorum. Yukarıda da belirttiğim gibi %50 yük bulunan trafoda da AC sürücüler var ancak burda THDI oranı çok düşük. Sanırım siz kompanzasyona aktif filtre öneriyorsunuz. Cevaplarınız için teşekkür ederim.
 
Hayır harmonik kaynaklarını tesbit ederek, THDI degerini azaltmak, öncelikli ve filtreli kompanzasyondan ucuza mal olur. Sonraki adım filtreli komp.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…