trafo yanmış mı? sağlam mı?

9 Voltluk pille çalışan megerin iki propunu elinizle tutup test düğmesine basmanızı öneriyorum size Mevzu gerilim vermek değil izolasyon değeri ölçmektir

Elektrikte hiçbir şey şaralop diye kolay anlaşılmaz ; hele yüksek gerilmde çabuk kelimesini hepden atın sözlüğünüzden ; bu iş ancak dediğimiz gibi olur ; TEDAŞ törelerinde yazdığı gibi değil
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşım neden celalleniyorsunki.sen yazımı sonuna kadar okumamışsın.meger denilen alet ile en başta ölçebilirsin sana fikir.belki megeri biliyorsundur.sana izalosyonda zayıflık varmı seni bilgilendirir.daha gerekli voltajı ver.ama önce ölçüm şart.tedaş zengin kurum yanmamışsa yansada sorun olmaz onlar için. K.G.
 
Yanık trafodan buram buram yanık yağ kokusu gelir zaten , trafodan biraz yağ numunesi al yağ siyahsa trafo ya güle güle ,yağ cam gibiyse tüm güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra eline bi avo metre al , yg den ab bc ca arası dirençlerini ölç 3 değerde birbirine yakınsa ver enerjiyi korkma , trafo arızalarının büyük kısmı primer sargılarda olusur , elinde hiç bir ölçü aleti olmadığı zamanlarda en güvenilir metod budur .
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…