trafo yardım

Siz beşden hesaplayın ; ben sekizden ; kalkıp o kadar hesabı buraya yazacak halim yok ; vaktimde yok ; hayırlı işler hayırlı çalışmalar .....

vaktiniz olduğunda yaparsınız :) kaldı ki bir evin güçlerini yazıp burada paylaşmanız 10 yıl öncesindeki bilgilerinizle o kadarda zamanınızı almamalıydı. Hem madem siz 8'i ben 5'i alacaksam önceki mesajınızı niye yazıyorsunuz ki? Eğer 8'i almam gerektiğiyle ilgili bir bilgiyi de paylaşırsanız, memnun olacağımdan emin olabilirsiniz...
 
Tamam güzel kardeşim sen haklı ol ben haksız ; kimseye laf yetiştirecek halim yok ; zaten bu memleket polemiklerle yeterince vakit kaybediyor ; çalışmalarınızda başarılar...
 
Amacım polemik yapmak değildir. Durum, benim 5 kW değeri nerden bulduğumu sorgulamanıza karşılık, benimde sizin 8 kW değeri nasıl bulduğunuzu sorgulamamdan ibarettir.
 
Son düzenleme:
Konutlarda bir dairenin eșzamanlı yükünün belirlenmesinde așağıdaki eșzamanlılık katsayıları esas alınmalıdır.
- Kurulu gücün 8 kW’ye kadar olan bölümü için %60
- Gücün kalan bölümü için %40

Yani önce ev başına düşen kW kabaca hesaplanır. Burada hemmuhhemtek'in dediği gibi 5kW da çıkabilir ÖKSÜZÇOÇUK'un dediği gibi 8kW da çıkabilir ya da daha fazlası da çıkabilir. Daire sayısı eş zamanlılık katsayısının dışında bir de 8kW üzerinde ki yerler için gücün kalan bölümü içinde eşzamanlılık katsayısı farklılık gösteriyor.

Sonuç: Belli bir değer yok, yapılan ve en azın altında düşmeyecek şekilde güç hesabı yapılıp, eş zamanlılık katsayıları ve daire sayısı çarpımı ile gerekli güç bulunup trafo seçimi yapılır.
 
50 kva trafo ile 16 adet evi rahatça beslersiniz , hiçbir sorun da yaşamazsınız . Saygılar
 
arkadaslar herkese merhaba. ben bir sey soracaktım. diğelim ki elimizde 50 kva lik bir trafo var bu trafo ile kaç ev besleyebiliriz. benım yaptıgım hesaba göre bu trafo 73 amper verir. her ev de maksimum 36 amper kullanır. buruma gore 2 ev mı besleyebılırız. ben tedasta çalışan bir arkadasa sorum 100 kva lık bır trafo ıle 50 ye yakın evı beslıyorlarmıs . ben mı yanlış heasplıyorum. yardımcı olur musunuz

50 kva trafo ile 16 adet evi rahatça beslersiniz , hiçbir sorun da yaşamazsınız . Saygılar
 

Forum istatistikleri

Konular
130,047
Mesajlar
932,500
Kullanıcılar
453,017
Son üye
cnturkmenoglu00

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst