valla trafoyu gormedım ama 50kva ıse anladım calıstırmaz fakat 50 kw ıse bı sorun olurmukı bu trafo tedasın trafosu deıstırmek ıcınde 100 kwa sız koyun dıo parasınıda bız vercemısız her neyse ama aksamları calısabılırsınız demısler bu halıyle
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
bir kere ne şiş yansın ne kebap cinsinden kwa yazmışsınız hangisini kastediyorsunu. kW mı kVA mi ? daha açıklayacı bilgi verir iseniz daha doyurucu çözümler bulunabilir
arkadaslar bugun 50kw lık trafoya 45kw motor ve 2 adetde 5şer kw lık kaynak makınası bagladım ama 45kw lık motorada 30kwar kondansator ılave ettım sonra bunları calıstırp amperı olcttum 55 ıle 60 amper arasında oynuyor sızce bu yaptıgım dogrumudur trafoya ne gıbı zararlar verır yanlışsa tkler
kaynak makinasının boşta çalışması ile yükde çalışması arasında çok fark vardır hepsi aynı anda yükte çalışırsa mutlaka sorun çıkacaktır artı kaynak makineleride indüktif reaktif güç çeker hem motorun hem kaynak makinelerinin hiç indiktif reaktif güç çekmediğini hesaba katsak bile aynı anda çalışılması durumunda faz akımlarının 83 amperin üstünü zorlaması muhtemeldir
tşkler emodiyatör ama motor calıstıgı zaman kondansatorlerınde yardımıyla tabi 40amper cekio sence kaynak makınaları bunu 80 ampere kadar zorlaya bılırmı 5kw her bırı