Sayın ozhunter
Trafoya sabit kondansatör, trafodan kaynaklı meydana gelen endüktif yükü kompanze edebilmek amacı ile konmaktadır. Nominal çalışma kapasitesinde gerekli kondansatör gücü trafo gücünün %3'ü kadarıdır.
Trafo nominal yükünde 4 gün çalışıyor, 3 gün çalışmıyor tamamen kapalı ise, en azından bu durum sürünceye kadar buna bir pako şalter bağlayıp manuel olarak devreye alacağınız gün kondansatörü de devreye alınız.
Ek olarak, son zamanlardaki ekonomik durumlardan dolayı işletmeler yarım kapasite ile veya nominal yükten daha düşük kapasite ile çalışmaktadır. Dolayısı ile trafo için konan sabit kondansatör fazla da gelebilmektedir. Antalya'da özellikle oteller yazın yoğun, kışın daha durgun olduğu için bu sorun daha çok gözlenmektedir. Bunun çözümü için örneğin;
Trafo gücü: 1000 kVA
Gerekli Sabit Kondansatör Gücü: 30 kVAr tek kondansatör değil de, pako şalter kullanıp 10 + 20 olarak kullanılmaktadır. Bu sizinle ilgili bir durum değil ama bilginiz olmasında yarar vardır.