Düşük yükten kastım şu: Yukarıda Arkadaşın verdiği alıcılar, veyahut genelinde alıcılar 7/24 standart yükte çalışmazlar herhal. An gelir 10 kw, an gelir 30 kw yük misal.
-Peki misal 5O KVA'lık trafo'nun çıkışı 5 kva ve 45 kva yükte standart 400 volt mu kalır? Bütün sisteme de genellersek...
-Başka bir mevzu: 31500/400 trafonun şu anki okunan voltajları:
30500/370 okunuyorsa bu yaklaşık normaldir herhal. Sizin de dediğiniz gibi 31500 tarafta gerilim hep düşük, yaklaşık sabit gidiyorsa kademeyle halledilir.
31500/360 okunuyorsa dediğiniz gibi yine kademe ile ayarlanıp sorun giderilir.
Benim dediğim konu: 29000/330 okunuyorsa bunu kademe yapıp yükselttiğimizde, gece gerilimler 33000 olur ise 400 tarafta sorun teşkil etmez mi?
Ayrıyeten trafo çıkışı ile alıcılar arasındaki mesafede önem arzeder herhal.
Arkadaş tam teferruatlı yazmamış ama sorun 31500 kv. voltajında ise kademe çözüm olmaz herhal?