Trafoların Kesici Bölümlerinde Akülerin Görevi Nedir?

BAR-24 içerisindeki 2 adet 12 Volt 7Ah aküleri yenisiyle değiştirdikten bir kaç hafta sonra fiderlerin arıza oluştuğu halde açmadığını tespit ettik... Yaptığım incelemede T.tec plus marka akülerin kesici açma bobinlerini çekemediğini gördüm... Aküleri değiştirdikten sonra sorun çözüldü... 12V 7Ah akü için kalitesi yüksek marka hangisidir... Piyasada bu kadar çok marka olunca uzmanından yardım almak gerek diye düşünüyorum.
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
en önmli şey arkadaşın dediği gibi bakımıdır.
 
jeneratör var diyosun da,malum AC çıkışlı bir jeneratör...koruma ve kumanda devrelerinde DC şarttır.herhangi bir enerji kesintisinde DC sistemin beslediği koruma ve kumanda devreleri enerjisiz kalmamış olur-ki bu da tesisin korunmuş olması demektir.Korunması gereken bi yer varsa ille de DC dir....bence.....
 

arkadaşım anladığım kadarı ile akülerin ne işe yaradığını diğer arkadaşlar aydınlatmışlar sizi.ben farklı 1 şey belirtmek istiyorum.baraların kararmaması için ya akü gurubunu yerinden taşıyıp başka en yakın odaya alın yada özel havalandırma yapın.kolay gelsin.
 
Satır arası bir bilgi vereyim kuru tip bakımsız akülerin 5 yıla varan ömürleri var Bar-24 le beraber kullanıldığında verimli ve Bakım gerektirmeyen bir sisteminiz olur.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…