1. resimde görünen anolog aşırı akım rolesine benziyor resimden anlaşıldığı kadarıyla.
og sistyemlerinde işi kolaylaştırmak ve güvenliği sağlamak için tesisin tibine ve görevine göre kullanılan bir çok role çeşitleri vardır.eskiden koruma roleleri olarak faz kaçağı rolesi toprak kaçağı rolesi aşırı akım rolesi ayrı kutularda olurdu.artık hepsini bir kututa toplayan mikro işlemcili çok fonksiyonlu pragramlana bilir scada uyumlu koruma roleleri çıktı örneğin PNC,MC-30R,VAMP 40,GEPA,DEMA daha bir sürü fider koruma roleleri var.
koruma rolelerin görev yapması için akım trafosu ve bazılarınada gerilim trafosuda kullanılması gerekiyor.uygun bağlantı yapıldıktan sonra akım trafo oranları doğru girildikten sonra sistemi koruma altına almış oluruz.
2. resimde tek hat şemasından anladığım kadarıyla muhtemelen burada iki fider var ortadada kuplaj görünüyor.her iki fiderde enerji var iken kuplaj açık devre.fiderin birinde enerji yokken kuplaj kapalı devre yani ( 1 ) konumunda olur enerji iletiminde aksama olmaması için. kuplajın sağında ve solunda gerilim ölçü hücresi var.her iki fiderin
gerilimini gösterir.gerilim hücrelerin yanlarındada kesicili trafo koruma hücresine benziyor.
3.kesicili hücrede veya metal clad hücresinde aşırı akım rolesi varsa og akım trafosu olmak zorunda.resimde enerji analizörüde görünüyor analizör var ise yine og akım trafosu ve gerilim trafosu olması gerekir.analizörün altında trafo koruma rolesine benziyor arıza anında kesiciyi devreden çıkarmak için kullanılır.
4.son resimde de xlp kablosu recineli eki görünmekte.
yazdıklarımda eksiklikler olabilir hemsini kısaca anlatmaya çalıştım.konuyu daha iyi anlamak için ürünleri tanımak gerekiyor. saygılar