aslına bakarsan ilk önce enerji müsadesi göz önüne alınır , tedaş enerji müsadesinde nasıl alacağını ve nasıl uygulama yapacağını sana bildirir. şayet keşif çıkarmak için istiyorsan anladığım kadarıyla alacağın trafo gücü direk tipi dediğine göre 400 kva ile sınırlı , ben 400 kva diye nitelendiriyorum ;
1- direk tipi olarak alacaksan , trafon mevcut hattan uzak ise mutlaka bir seksiyonel ayırıcı isterler yani hat başı seksioneli koyacaksın altına bir demir travers ayarlarsın ve ordan uygun izalatörlerle direk tipi trafona gelirsin .......uzak değil ile gene alta bir demir travers uygularsın uygun izalatörlerle direk branşman yaparak hattı alırsın .....
2- beton köşk uygulaması yaparsan ,
a) gene direk tipi alırmış gibi alır , durdurucu direk kullanıp ordan xlpe kablo ile beton köşkün , yük ayırıcılı giriş hücresine , ordan da sigortalı trafo koruma hücresine ordan trafoya geçersin .....
b) ya da bu işlemi eğer aacağın branşman noktası uygunsa xlpe kabloyu direk branşman direğine bağlayarak üstteki işlemleri takip edebilirsin ....
yanlız söylemlerimde branşman alacağın yerin önemi büyük , yol geöişleri varsa önemli , yani uygunluk aslında yere göre değişir.....