...Resimdeki havai hattı sonlanmış değil de, devam ediyor kabul edin. Direğin 2 tarafına, da resimdeki uygulamayı mı yapıyoruz? Bunun havai hattın devam ettiği uygulaması nasıl oluyor?
...ring değil de tek taraflı besleme mevcutsa havai hattı koparmadan direk xlpe kablomuzu bağlıyoruz. Doğrumudur?
Birde eğer hattı koparmadan bağlıyorsak "T" bağlantı yapmış oluyoruz. Bu bağlantıyı yapmak için kullanılan standart yöntem nedir?
Branşman direğinden aldığınız hattaki birinci direğiniz hatbaşı ayırıcı direği olur. Bu ayırıcı direğinin çıkışını XLPE kablo ile yapıp beton köşke girersiniz. Gerekli koruma ve ölçme hücrelerinden sonra eğer trafonuz da bu beton köşkte ise çıkış hücresinden aldığınız XLPE kabloları trafoya girersiniz. Trafo(lar) beton köşke uzakta ise çıkış hücresinden aldığınız XLPE kablolarınızı resimde gördüğünüz direğe montajlayıp çıkış alırsınız. Hat sonunda da trafoya girersiniz.
Evet. Hattı koparmadan direkt olarak fiziki irtibat yapıyoruz (Dalbudak şebekeye bir dal da biz ekliyoruz yani.). Ama hattan çıkış alınacak direkten direkt olarak değil de bir ayırıcı direğinden sonra. Bu uygulama bağlı bulunulan şirkete göre değişebilmekte. Çıkış alınacak hat şehir merkezinde ise XLPE kablo direkt olarak hatta da bağlanabilmekte. Yada arazide ise yeni dikilecek bir ayırıcı direğinden sonra ayırıcı çıkışından alınabilmekte.
XLPE kablo ile havai hattın irtibatında en çok kullanılan yöntem şudur: bir parça ф8 som bakır iletkenin ucu halka yapılır ve XLPE kablo ucundaki pabuca irtibatlanır. ф8 iletkenin diğer ucuda Al-Cu klemens ile havai hatta bağlanır. Ayırıcı çıkışına da aynı şekide bağlanır. Sadece klemense erek yoktur. ф8!in ucu direkt olarak ayırıcı çıkışına bağlanır.
Bir de beton köşk uygulamalarında size 3 hücre yeterli ise 4 hücre sığabilecek köşk seçiyorsunuz uygulamada (her zaman bir yedekli). Yoksa tedaş (bizim burda MEDAŞ) onay vermiyor projeye.
Branşman aldığımız direk ile ilgili bir değişiklik yapmamız gerekiyor mu? Araya girip ringin parçası olacaksak veya direk branşman alacaksak, bu direği durdurucu direkle değiştirmek gerekiyor mu? Ringin arasına gireceksek, yani havai hattı bölüp xlpe ile araya gireceksek, sanki bana direği durdurucu direkle değiştirmek zorundayız gibi deliyor. Daha net bilgiye sahip arkadaşlar yardımcı olabilirlerse sevinirim.
Medaş bünyesindeki işletmelerde son birkaç ay önce başlayan bir uygulama var zaten: Branşman aldığımız direk taşıyıcı tip ise (ister beton ister demir direk olsun), bunu durdurucu direkle değiştirmeden enerji müsaadesi verilmiyor. Ama daha önceki uygulamalarda durum böyle değildi.
XLPE ile ringe girme hususunda da dediğiniz gibi durdurucu tip ile hattın bölünmesi gerekli.
bir noktada aklıma takılan şudur: bazı uygulamalarda hat çekilen branşman direğinden sonraki direk hat başı olarak konumlandırılmış ve sigortalı ayırıcı buraya konulmuş. Buradan da sn Ali_Rıza nın bahsettiği gibi direk tipi trafoya hat çekilmiş. Tabi bu uygulamalarda branşman direği taşıyıcı direk olarak kalmış. Bu uygulama mevcut branşman direği durdurucu ile değiştirilip sigortalı ayırıcı yeni dikilen durdurucu direğin üzerine konumlandırılacak ve ayırıcı çıkışından direk tipi trafoya geçiş yapılacak şeklinde olmalıdır diye düşünüyorum sizin bu konuda fikriniz nedir ve yasal mevzuatlar nelerdir?