Arkadaşlar işin teknik kısmıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum özel trafolarda akım trafosu seçilirken çoğu meslektaşımız şu yanlışa düşüyor.Bence akım trafosu trafonun gücüne göre seçilmeli bir çok abone kurulu gücünün çok altında akım trafosu takarak sistemini tehlikeye atıyor bununla ilgili başımızdan geçen bir olayı anlatayım Vedaş'ta çalışırken 100 KVA kurulu gücü olan aboneye 50/5 akım trafosu bağlamışlardı.Biz onları uyardık 100 kva trafonun nominal akımı 144 amperdir, 50/5 akım trafosu düşük kalıyor diye olaya aldırış etmediler.Trafoda zamanla yükler arttı,bir gece aniden bizi aradılar koşun pano inflak etti dediler.Olay yerine gittiğimizde panoya sanki roketatar la saldırı yapılmış gibi delinmişti.Patlama o kadar şiddetli olmuştu ki giriş kablosu direğe kadar yanıp kopmuştu ve og. kesicisini açtırmıştı.İncelediğimizde akım trafoları patlamıştı.Bence gücü çok düşük değilse trafo gücüne göre akım trafosu seçilmeli yanlış hatırlamıyorsam akım trafoları en fazla 1.3 katı kadar fazla akıma dayanabiliyor.
Akim trafosu trafonun gücüne göre seçilmesi gerektiği tedaş myd lerinde yazıyor. Fakat enerjisa uygulamıyor illa ki projenin talep gücüne göre seçilmesi gerektiğini söylüyorlar.