tesis ettiğiniz trafonun şebeke değer değer karakteristiklerinin bilinmesi gerekiyor. ( kısa devre akımınının ,termik akımın hesabına göre açma zamanının belirlenmesi için) Nominal işletme şartlarında trafonun kısa devre açma zamanı, bir önceki koruma düzeninin açma zamanından önce olması gerekiyor. Korumada selektivitenin (seçiciliğin) temel şartı budur. Bir önceki rölenin açma zamanını bilmiyorsanız, kendi trafonuzun açma zamanını 0,05 sn e getirilmesi uygun olacaktır. Ancak trafonun beslediği yüksek güçlü bir motor var ise, bu durumda yol alma süresi boyunca, ilk çekilen akımı röle, çekilen akımı kısadevre akımı olarak görüp açma yaptırabilir. bu durumda kademeli olarak zamanı 0,10-0,15...şeklinde artırılması da uygun olacaktır.