Trafolardaki hat kayıpları

Sorun var

Üye
Katılım
21 Kas 2016
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
34
Değerli arkadaşlar merhaba,
Size önemli bir sorum olacak bana bu konuda yardımcı olursanız memnun olurum.
Bir AVM de 6 tane kurutip trafo var, ve bu trafolar 31,5/0,4 kV lık.
Aylık AVM içerisinde kiracılara (tüm markalara) Elektrik faturası çıkarılıyor, AVM de ki trafoların toplam gücü 9,7 MW ve doğal olarak Trafo kaybı da meydana geliyor, AVM ye gelen hatta meydana gelen kayıplar bildiğim kadarıyla %3,5 seviyelerinde olmalı fakat kiracılara giderken AVM içerisinde de hat kaybı meydana geliyor ve hat kaybı kiracılara yüzde olarak aylık tüketimleri oranında yansıtılıyor, örnek : %9 gibi bu kayıp kiracıların tüketimleri ile mevcut şebeke tüketimleri arasındaki fark ile bulunarak hesaplanıyor ve kayıp yüzde oranında bulunup yansıtılıyor.
Sorum şudur?
Öncelikle yansıtılan hat kaybı ve Trafo kaybı toplamının yüzde 9 olması normalmidir? Normal ise nasıl bu oran yüzde 9 oluyor? Değilse eğer sorun nedir? Ne yapmamız lazım bunu düşürmek için?
Sayaç değerleri analizör lerle uzaktan izleniyor ana sayaçta aylık kaydoluyor ordan alınıyor, EPDK nin belirlediği yuzde 3,5lik kaybin haricinde oluşan kayıp AVM içerisinde bu kadar olurmu? Lütfen konu önemli yorumlarınızı bekliyorum.
Trafo ölçümü Ogden yapılıyor.
 

Kuru tip rafolarda kayıplar % 9 olmaz ABB nin teknik verilerini incelediğimizde 1600 kva trafo için uk % 6 boştaki aktif kaybı 4,2 kw olarak gözükür.Reaktif kaybı ise yüklenme oranına göre değişecektir.Avm içinde hat kaybı bu kadar oluşmaz muhtemelen şöyle bir problem yaşıyorsunuz.Ölçümünüz og den olduğu için trafo kayıplarını ve trafo reaktif kayıplarını da yazıyor sayaç,hiç güç çekilmese bile aktif ve reaktif kayıplar kaçınılmazdır.Reaktif kayıpları önlemek için trafoların yüklenme değerine göre sabit kondansatörün ayarlanması gerekir.Bu değerde minimum %1- ile % 5 değerleri arasındadır.Bence sizde soruna neden olan endüktif reaktifin cezaya girmesi ve faturanın aboneler arasında dağıtılmasından kaynaklanıyor.Daha detay bilgi verirseniz yardımcı olabiliriz.
 
cezaya girmiyoruz, örnek bir fatura endekslerini paylaşayım sizinle;
ilk endeks son endeks fark çarpan toplam enerji TOPLAM ENERJİ
06:00-17:00 :1712,542 1803,303 90,761 9450 857.691,450 1.613.247,30
17:00-22:00 :1067,194 1125,457 58,263 9450 550.585,350
22:00-06:00 :366,122 387,812 21,69 9450 204.970,500
ilk endeks son endeks fark çarpan toplam enerji FARK TOPLAM ENERJİ
aktif enerji (kWh) : 3145,858 3316,572 170,714 9450 1.613.247,300
endüktif enerji (kvarh) : 150,45 160,346 9,896 9450 93.517,200 %6 93.517,20
kapasitif enerji (kVARh) : 31,284 32,32 1,036 9450 9.790,200 %1 9.790,20
demand (kW) : 9450
FARK : %6 (endüktif enerji/aktif enerji)
FARK : %1 (kapasitif enerji/aktif enerji)
TOPLAM ENERJİ : (fark*çarpan)

örnek olarak yukarıda ki veriler ana AVM sayaç verileridir sayaç üzerinden her ay başında alınıyor,
AVM OG SAYAÇ ENDEKSLERİ : ilk endeks : 3145,858 kWh fark (kwh) : 170,714 çarpan : 9450
son endeks : 3316,572 kWh
Tüketim (kWh) : 1.613.247,300
ÖLÇÜLEN ŞEBEKE TÜKETİMLERİ GERÇEK TRAFO KAYBI
Şebeke Toplam (Kwh) :1574,198 (Tüketim - Şebeke Toplam) KAYIP 1 KAYIP YÜZDESİ
Jeneratör Toplam(Kwh): 30.664 (1613.247,30 - 1574,198) = 39.049,67 kWh 2,48%
Toplam (Kwh): 1604,862
KAYIP YÜZDESİ : (kayıp 1/şebeke toplam)
=(39.049,67/1574,198) = %2,48

Mağaza Tüketimleri : (fatura tüketimi - ortak alanlar)
=(1613.247,300 - 498.311,99 = 1.114.935,31 kWh)
Okunan Mağaza Tüketimleri : 1.024.121 kWh
HAT KAYBI : (KAYIP 2/MAĞAZALARIN TÜKETİMİ)
KAYIP 2 : (Mağaza tüketimleri - Okunan Mağaza Tüketimleri)
=(1114.935,31- 1024.121 = 90.814,40)
KAYIP 2 : 90.814,40
HAT KAYBI hesabı : (90.814,40/1024.121) = %8,87
Örnek olarak : diyelim ki aylık mağaza faturası oluşumu;
=(Aylık mağaza tüketimi*Kayıp yüzdesi) şeklinde birim fiyatla çarpılıp fatura ediliyor.
şimdi yukarıda tüm detaylarıyla anlatmış olduğum sistemde hata görünmüyor ama hat kaybı nasıl oluyor da %8,87 oluyor, ayrıca oluyorsa nasıl, olmuyorsa nasıl olmuyor açıklayabilir misiniz.
Günlük sayaç değerleri takibi yapıldığı için orda da indüktif(%), kapasitif(%) kontrol altında gidiyor,
örnek :
Günlük
İndüktif (%)
6,27
5,04
5,42
4,76
6,03
6,03
5,98
6,12
5,38
5,90
6,53
6,51
6,61
6,61
6,59
7,21
5,80
5,87
5,83
5,71
5,64
5,12
5,54
5,54
4,82
5,44
4,84
5,07
4,55
5,61

Günlük
kapasitif(%)
0,14
0,91
0,57
0,97
0,38
0,38
0,18
0,21
0,232
0,165
0,11
0,53
0,48
0,48
0,46
0,48
0,63
0,47
0,43
0,59
0,64
0,73
0,99
0,99
1,62
1,25
1,67
1,32
1,74
0,71
sonuç olarak cevabınızı mutlaka bekliyorum.
teşekkürler.
 
Açıklamanızdan bazı durumların net olmadığı anlaşılıyor.Jeneratör kayıpları derken neyi kastediyorsunuz.Eğer kasıt jeneratörün çalıştığı saatlerdeki tüketimin mağazalara bölünmesiyle oluşmuş rakam ise tamam yok değilse bu kısmı anlamadım.Şimdi şöyle bir durum var og den ölçüm alan aboneler trafo kayıplarını hem aktif hem reaktifi sayacınız yazar.Şimdi siz şöyle bir yanlışa düşerseniz gelen fatura kvd ve diğer kalemler dahil tutarı /tüketilen kwh = birim fiyat olarak hesaplarsanız hesabınız tutmaz.Çünkü yüklenme durumuna göre tüketiminiz hem aktif reaktif tüketiminiz çok değişecektir.

Size takibini yaptığım Bitlis eren üniversitesinden örnek vereyim.Yükün çok olduğu ısıtıcı ve dinamoların yoğun çalıştığı kış aylarında gelen faturadan hesap ettiğimiz birim fiyat yaklaşık kdv dahil 0,3840 kuruştu.Yaz ayında yükümüz çok düşüyor öğrenci yok kantinler kapalı dinamolar devre dışı bu dönemde gelen faturadaki birim fiyat 0,3590 civarı yani % 6,5 civarı birim fiyat düşmüş oldu.Sizdeki durum bundan başka bir şey değil bence ek olarak şunuda belirteyim, Avm de ortak kullanılan alanlar sayaçla ayrılmış mı ? ve siz bunları hesaba dahil ettiniz mi ? Ortak kullanılanlardan kasıt yürüyen merdiven,mescit,ortak aydınlatmalar,asansörler,tuvaletler v.s.Yani özetle şunu söyleyebiliriz.reaktif den dolayı ceza ödemediğinize göre kalan tüm tüketimler aktif üzerinden hesaplanmıştır.Kayıplar ve yüklenme durumu ek tüketime neden olduğundan birim fiyatınız da değişkendir.Bizde olduğu gibi
 
merhaba,
Bir iş yerinde çalışıyorum ve iş yerimizde Ana dağıtım panomuzdan beslediğimiz bir mağaza var ve mağazanın tali panosuna kadar enerji hizmetini biz sağlıyoruz, onlarda mağaza içine bu verdiğimiz beslemeyle hat çekiyor.
öncelikle şunu sormak isterim : mağaza yeni açılacak ve enerji ihtiyaçları var bende kaçlık kablo ile vereceğimi bilmiyorum, ayrıca kaçlık TMŞ kullanacağımıda bilmiyorum, nasıl yaparım hesabını.
Tek detay : Bu yerin WSHP leri var ve bunun beslemesi ayrı olacak.
yani kısaca, mağazanın ihtiyacı asansör+yürüyen merdiven+aydınlatma+priz vb. dahil 85 kw
WSHP içinde 75 kw lık ihtiyaç vardır, benim anlamadığım olay şu, formüle koyuyorum fakat doğru mu bilmiyorum bana açıklarmısınız bu konuyu, kaçlık besleme ve TMŞ kullanmalıyım ayrıca ısı pompası (WSHP) için kontaktörden alıyorum kaçlık olmalı kontaktör?
siz değerli büyüklerimden yardım rica ederim.
formül : P=1,73*U*I*cos@ değil mi?
daha sonra : %e = 0,0124*L*P/S değil mi?
%3 üç faz için diyorlar %1.5 tek faz için diyorlar ama anlamadığım konu şu ki asansör ve yürüyen merdiven 3 fazla çalışıyor ama aydınlatma tek fazla çalışıyor, bu durumda hangisini baz alacağım, inanın çok öğrenmek istiyorum ama anlamadığım bir nokta var çözemedim.
örnek : P= 175 kW L= 50 mt cosf= 0,8 kablo kesiti nedir? %1.5 mi %3 mü alacağım? yardımlarınızı bekliyorum.

şimdiden teşekkürler...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…