Herkese selamlar,
Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu normalde izin verilen gerilim düşümü değerleri garip bir şekilde E.İ.T.Y farklı, TS-HD 60364-5-52 farklı.
Hadi biz 60364-5-52'yi kabul ettik diyelim. Aydınlatma için 3, diğer kullanımlar için 5 iken kendi trafonuz mevcut ise bu değerler 6 ve 8'e çıkıyor. Tam olarak sorumda bu konuda şimdi birçok proje gördüm, trafolu olsun trafosuz olsun gerilim düşümü hesaplanırken hep iç tesisat yönetmeliğindeki gibi 1,5 ve 3 değerlerine göre hesap yapılmış. Neden kimse trafolu tesislerde 6 ve 8'e çıkmıyor, bir sebebi var mıdır? Risk mi almak istemiyorlar yada bana mı hep o tip projeler geldi.
Şimdi bir projem var, tesis trafolu ben bu değerlere göre gerilim düşümüne 6-7'ye kadar müsade etmek istiyorum ama daha önce hiç görmediğim için korkuyorum, bu konuda bir deneyimi vs. olan var mıdır?
Kısaca biri beni cesaretlendirebilir mi?
Şimdiden teşekkürler.