Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği madde 58/4
Bu tür projelerde çalışmadım, yetkin değilim.
Mevzuat'a baktığımızda bence yasal olarak bir engel yok. Tabi burada "En kritik durumda olan tüketici" ibaresini atlamamak lazım. Başka bir nokta belirttiğiniz 60364-5-52'de ayrıca motor vb. yüklerin kalkışlarında ki değerlerinde hesaplanması gerektiğini bildirmektedir. Örneğin siz sınır olan 6-7 seviyelerine göre hesapladınız, ancak fabrikada masai başlangıcında start verilirken 8-10 motor birden start aldı diyelim bu durumda anlılta olsa gerilim düşümüde 20-30 civarlarına çıkarsa yada çıkabilir mi?
Bir diğer aklıma gelen nokta zaman içinde yüklerde değişim/artış olursa bununda ileriye dönük düşünüp pay bırakmak amaçlanıyor olabilir mi?
Ancak gelim düşümü sizinde daha iyi bildiğiniz gibi sonuçta bir performans kriteri, yani imkan varsa tabiki olabildiğince minimum düzeyde tutmak gerek.
Benim ki sadece fikir beyanıdır. Konuda yetkin arkadaşlarımız bilgilerini paylaşacaklardır umarım.