merhaba arkadaşlar.
dün de dediğim gibi sabit grubu devreden çıkardıktan sonra 1 gün içinde kapasitif değer okumadım. endüktif yük ise aktife göre %25 civarında. yani bu derece kapasitifin yüksek olması sabit grubun sürekli devrede olmasından kaynaklanıyormuş. çekilen aktif gücümüz yüksek olamdığı için de akım trafomuz yüksek olduğundan reaktif güç kontrol rölemiz devreye girmiyor. sabit grup dışında röle devreye kapasitif yük almadığı için reaktifim artmaya başladı. yeni sistemlerimiz devreye girene kadar bu şekilde devam edeceğiz sanırım. yoksa akım trafosu değeri 1600 KVA dan daha düşük trafolar için mi seçmek gerekirdi.. ne dersiniz.
çok uzun değil,mümkün olduğunca uzun.1 saatte de belli olur,2 saatte de.Ne kadar uzun olursa,ölçüm hataları o kadar az olur.8-10 saat hemen hemen net bir bilgi verir.Hatta imkanınız varsa, bu 8-10 saatlik süre zarfında saat başı endeks alın.Sağlıklı bilgi açısından.sayın mustafa bey. şu an için günlük ölçümleri yapıyorum.acaba çok uzun bir süre derken ne kadarlık bir zamandan bahsediyorsunuz.hangi süre en sağlıklısı olur. ayrıca tahmininiz doğru. kademeler 50 kvar.. dediğiniz gibi sabit kondansatör gücünü bulunca değiştireceğim. bu süre zarfında endüktif güç , harcanan aktif gücün % 20 sine gelmemesine de dikkat edeceğim.
mustafa bey.
küçük kondansatör grupları kullandığımızda akım trafosunun yüksek olmasının sakıncası olacak mı. yani rölemiz düzgün çalışır mı bu durumda. malum çekilen güç az. röle akımı görmeyebilir.. ne dersiniz?