İki senelik bir konu ama okuyan arkadaşlar için yazıyorum.Eğer kurulu olan motor sayınız az ise sadece kurulu olan motorlar devreye girdiğinde devreye girecek şekilde bağımsız kompanzasyon yaparsanız, tam faaliyete geçene kadar kompanzasyon sisteminizide kapatabilirsiniz. Fakat trafonuzun endüktif cezaya girmemesi içinde yeteri kadar sabit kondansatör eklemeyi unutmayın.
merhaba arkadaslar 400kw trafom var bir türlü kapasitifden kurtaramıyorum neyapacağımı bilmiyorum... sistemde akımlar dalgalı birşekilde girip cıkıyor...
Varsa öncelikle sabiti devre dışı bırak, sonrada eğer komp panolarına müdehale edebiliyorsan röleyi 0,95 gibi değerlere ayarla ve gözle. Eğer bu yollarla başa çıkamazsan reaktör ekelemen gerekecektir.
Sık girip çıkan yüklerde bu tür sorunlar yaşanabiliyor, kontaktör bırakma süresini düşürsen biraz azalır kapasitifin ancak kondansatör ve kontaktörlerin çabuk yıpranır bu durumda. Biz bu tür durumları Tristör anahtarlamalı ürünlerimizle çözüyoruz.
Çözümü kompanzasyonunuzu kapatmakla bulabileceğinizi düşünmüyorum, yapışan kontaktör vs yoksa tabii. Öncelikle buna bakın, sonra trafo sabitlerinize bakın, UPS iniz varsa o da kapasitif etki yaratabilir..
Son olarakta AG den OG kompanzasyonu yaptırmayı düşünün. Mevcut sisteminizle paralel çalışabilecek, küçük güçte bir EKM yada EKT serisi cihaza OG den akım bilgisi taşıyarak kısmen kapasitif yüklerinizde olsa kesin çözümler sunabiliriz.
Kolay gelsin arkadaşlar 7 adet var 15 yıllık kurulan kompanzasyon 75kvar şuan güncel kullanılan depo sayısı 4 diğerleri boş yüksek kapasiteli değer çıktı iki aydan beri bu depodan biri cihazları 89.5 kW olarak hesapladim diğer depolar 10-15 kW arası kondansatör değişimi yapacam ama ilerleyen zamanda boş depolar dolacak kaç kw olacak bilinmiyor buna göre nasıl bir yol izlemeliyim güncelle göreni kvar artışı yapayım