trafonun rezonansa girmesi.

Rezonans frekansı(Wr) = Wn * kök 100* St / Uk * Qc dir. Wn =Nominal frekans ( 50 ),
St = Kva olarak trafo gücü,Uk =Trafonun,bağıl kısa devre gerilimi,Qc = Kvar olarak kon-
dansatör gücüdür.Trafonuzun,rezonansa girebilmesi için,şebekenizde,Wn frekanslı harmo-
nik olması gerekir.
Rezonans kadar tehlikeli olan 2. durum,kondansatör gücüne bağlı olarak,şebekede meyda-
na gelecek gerilim yükselmesidir ( kondansatör gücüne bağlı olarak ).Bunun formülü de
Qc < 100 * St / v2 * Uk dır. Bu formülde v = Wr / Wn dir.
Karar verebilmek için,öncelikle,sisteminizdeki harmonikleri biliyor olmanz gereklidir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…