Güzel bir sual namık abi dediğiniz gibi primer devrede trafonun delta/star olmasından mütevellit büyük farklar oluşmamakta lakin minik farklarda AG tarafında daha büyük değerlere tekabül etmekte birde her fazın (endüktif/kapasitif) faz açısı farklı olabiliyor neticede bu sistemde de tek fazlı kondansatör ve sürücülü reaktör bulunmakta. Bu yüzden her faza bir adet akim trafosu gereklidir diyorum.
Soruyu sormaktan amacım, bildiğimiz unuttulan bilgileri tekrarlamak yenı katılan arkadasların da konuya fakıv olması idi.
Konu, OG den ölçme olunca, "syn kralkobra" nında dediği gibi üçgen baglı prımer sargılardan akım ölçülüyor. En azından ıkı fazı kontrol /ölçüm yapılıyor. Taş kırma tesisi oluncada hep uc faz motor dengeli yük olarak düşündüm. Yani, işyerıne özel..
Daha dogrusu, kırıcı konkasör olan yerlerde, klasık röle sorunu çözmez, bunuda ılave edelim.
Röle yuku algılayana kadar, motor yukden cıkar boşda calısrı, röle bu sferde aldıgı kondansatörü cıkarmaya ugrasır, Bu kısır döngü devam eder.
Benım yaptıgım çözüm, merkezı kompanzasyon yanında, bu tip makınaların motorlarına, lokal kompansazyon yapmaktı, ve sorunu öyle çözdum.