Trafonun Yıldız Noktasından Çıkan İşletme Topraklaması...


Bir bobinin endüktansını hesap etmek için bobin ile ilgilli aşğ. değerleri bilmeniz gerekir.
- İç çap
- Dış çap
- Elektriksel yüksekliği
- Sarım sayısını

Bir güç trafosunun modellemesini yapmak istiyorsanız o trafonun fabrika imalat test raporuna ulasmanız gerekir. İmalatcı firmaya trafonun seri no sunu ilettiğinizde size yardımcı olurlar.

Test raporunda var olan bilgilerden ( boştaki akım , boştaki kayıp, kısa devre impedance , kısa devre kaybı) trafonun modellemesi yapılabilir. Örnek hesaplama İlhami Çetin hocanın kitabında mevcuttur.
 
IT tipi topraklama yapılan(nötr topraklanmamış,toprak hatalarına karşı takip sistemi kurulmuş)trafolarda tek faza dokunulduğunda çarpılmak mümkün değildir.Akım bizim üzerimizden geçip devresini tamamlayamaz.Varabileceği nötr noktasının toprak ile teması yoktur.
Bu sebeple özel uygulamalarda bu tip trafolar kullanılmaktadır.Topraklamalar yönetmeliğinde de sadece 1 fazın toprağa teması halinde ;takip sistemi tarafından denetlenen şalterin açmasına gerek olmadığı belirtilir.
Şayet;bir sebepten işletme topraklaması sökülmüş trafonun nötr kablosu toprak ile temas eder hale gelmişse faz kablosuna dokunan kişin helvası pişirilir.
İlk iletideki soru mahallelerimizdeki herhangi bir trafonun işletme topraklamasını söküp faza temas etsek çarpılır mıyız ?şeklinde olsaydı cevap, çarpılırdınız olurdu.Çünkü:
Trafodan mahalleye dağılan hatların sonunda nötr kablosu topraklanmaktadır.
 
sn alidemir017
mesaj kutunuz dolu olduğundan yeni mesaj gönderilemiyor lütfen eski mesajlardan bir kısmını siliniz
 

Hocam, cevabın için çok sağol..
Son çare olarak firmayı arayacağım ancak güç trafosu 1986 model ve yapan firma ESAŞ Trafo, bu firma sanırım ABB ile ortak, ellerinde katalog vardır inşallah...

Bir de bu trafonun kataloğuna ulaşırsam endüktansını tekrar hesaplamaya gerek olmaz sanırım keza kataloğunda atıyorum L=0.00057732 H gibi bir değer vardır. Yanlışım varsa düzeltin lütfen...

Hocam birde reaktansı verilen trafonun endüktansı niye hesaplanamaz ona da bi açıklık getirirseniz merakımı gidermiş olursunuz.. XL=2.pi.f.L formülü niye uygulanamaz..
 

sn alidemir017 soruyu soran arkadaş da zaten mahalle aralarında kullanılan trafoları kastetmiş özel imalat veya özel olarak topraklaması yapılmış trafo diye sormamış ki. mesela size arabanızın yakıt ekonomisi nasıl diye bir soru sorsalar sizin veya benim veya herhangi birinin anlaması gereken bindiğiniz otomobildir. yoksa evinizde hobi olarak kullandığınız özel imalat kumandalı yarış arabası değil.
 
Sayın alidemir ; İlk iletideki soru mahallelerimizdeki herhangi bir trafonun işletme topraklamasını söküp faza temas etsek çarpılır mıyız ?şeklinde olsaydı cevap, çarpılırdınız olurdu.Çünkü:
Trafodan mahalleye dağılan hatların sonunda nötr kablosu topraklanmaktadır. Trafonun toprakla bağlanısı kesildikten sonra nötür iletkeni diye tanumlanabilecek bir iletken yoktur. bu nedenlede nötür dediğiniz 4. iletkeni başka noktalarda topraklamışta olsanız fazdan toprağa inen akım trafoya geri çıkamadığı sürece devre tamamlanmış olamaz ve çarpılmazssınız.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:


Faz-toprak arası gerilim?
 
trafonun yildiz noktasindan cikan isletme topraklamasi iptal edildiginde.trafodan cikan ag iletkenlerine dokundigumuzda akima kapilirmiyiz yada zarar gorurmuyuz.?

Malumunuz iki tip topraklama vardır . İşletme ve koruma topraklaması. İşletme topraklaması trafonun yıldız noktasıyla toprağın bağlantısıdır. Koruma topraklaması ise cihazların enerjisiz olması gereken iletken kısımlarının toprağa bağlanmasıdır. İşletme toprağı sökülmüş bir trafodan çıkan fazlardan birine dokunursanız çarpılmazsınız.
Soruda işletme topraklaması sökülen dendiğine göre sorunun cevabıda çarpılmazsınız. Ama bana sen dokunurmusun diye sorarsanız hayır dokunmam.

Kolay gelsin......
 
Alıntılamada bir hata oldu sanırım.İfadeler karışmış.
Trafo yıldız noktasından yapılan işletme topraklaması sökülmüş olsa bile;hat sonlarında topraklama yapılmış uygulamalarda faz kablosuna temas durumunda çarpılmak kaçınılmazdır.
Faz kablosu -insan-toprak-hat sonu topraklaması-nötr kablosu -trafo yıldız noktası devresi tamamlanacağından çarpılınır.
 
Bir güç trafosunda sekonder sargısının nötrü herzaman topraklı olmalıdır.Eğer topraklanmazsa hayatı tehlıke olusturabılır.
 