Trafonun AG çıkışından (veya herhangibir yükün şalterinden) voltaj ölçümü yaptınız mı?
Trafoya iki faz girdiği taktirde, trafonun AG çıkışından bir fazı tam alırsınız, ama diğer iki fazı çok az olarak alırsnız (90-100V civarı). Bazen de iki fazı tam alırsınız, bir fazı az alırsınız trafo çıkışından. Bu trafonun sarım grubuna göre değişebilir (DYN11 - YZN11). Bu durumda üç fazlı cihazlar zarar görür.
Kabloyu biraz fazla bırakmak iyidir her zaman (bir-iki tur gibi). Ama gereğinden fazla kablo bırakmanın dabir zararını görmedim şimdiye kadar (Belki de farketmiyoruzdur derinlemesine incelenmediği için.) Sadece malyeti cüz'i miktarda artırır.