Muhtemelen ! ,trafo koruma rölenizin aşırı
akımı açma verecektir.Açma zamanı ve akımını yükseltmeniz gerekecektir.Ani aç-
mayı 5-10 sn ( toprak ayarı ayrı ise mese-
le yok ) yaparak,aşırı akımı ilk devreye alışta gözleyerek onagöre artırarak o de-
ğeri yakalamaya çalışın.İlk devreye giriş
için,öncelikle bu motoru devreye almaya
özen gösterin.Aynı motorun,zaman za-
man devreye girip çıkması gerekiyor ise,
bu işlemden kaçınarak ( mümkünse ) boş-
ta çalışarak devrede kalmasını sağlamaya
çalışın.Madem bu kadar para harcanmış,
softstarter yerine sürücü konsa daha isabetli olurmuş.20 sn süreli demeraj için,bahsettiğim zaman ayarı yeterli gel-
miyecek ise,ilk demeraj anını atlatmak
üzere,trafo korumaya giren akım uçlarını
( rizki göze alabilirseniz ) 20 sn kısadev-
re yapacak bir düzenek ! kurarak,devreye
almak zorunda kalabilirsiniz.Görünen oki,bu motor,herzaman için,ilk devreye
alınması gereken tesisat olacaktır.Ben,
2500 kva trafoda,devreye alınacak 2 adet 200 kwlık fan motorlarında bile,benzer ! aşırı akım açma sorunu ile karşılaştım.