jenaretörun frekansı 52 hz unu nasıl dusure bılırım tsk ederım DKG-504 kontrol panelı bu
 
Abiler hayırlı cumalar.bu jeneratör çalışırken şebeke gelince faz cakismasi nasıl oluyor da olmuyor?..jeneratör çalışırken o anda şebekenin gelmesini algılayıp bunu önleyen şey nedir tam olarak?
 
Aşağıda jeneratör şeması var inceleyebilirsin.
jeneratör kontaktörü ile şebeke kontaktörü elektriksel ve mekanik olarak kilitlidir Bir kontaktör çalışırken diğer kontaktör çalışmaz. Daha geniş bilgi Enversör şalter (kontaktör) bağlantısını inceleyin.



Basit ev jeneratörleri aşağıdaki şemadaki gibi bağlanabilir
 
@ahnur abi bisi soracam..kontaktorlerin elektriksel kilitlemesini anladım da mekaniksel olarak iki kontaktor nasıl kilitli oluyor?
 
Kontaktör katologlarını ıncelersen hangi kontaktör için hangi mekanik kilitleme kulanılır belirtilmiş.
genelde enversör kontaktörlerde iki kontaktörün arasına yardımcı kontak yerine takılır.
aşağıdaki resimde kontaktör mekanik kilitleme görülmektedir.

 
Buradaki resimde iki kontaktorun yanyana montaj olması gerekiyor ki mekanik kilitleme olabilsin..bizim transfer panosunda kontaktorler alt alta.bara ile bağlanmış ortak uçlar.bunda nasıl mekanik kilitleme olacak peki.?
 
Kontaktör kullanılması halinde ( aslında,yanlış uygulamadır ),kontaktörlerlerin yanyana olması dışında çözüm yoktur.
 