çünki dediğiniz sistemde açma bobini kullanılmış oysa sistemde düşük gerilim bobini kullanılmalı ve tahmin ettiğim sistemse zaman röleside var sıkıntı hep burdan doğuyor ..
bunu jeneratör servisisne yaptırmanızda fayda var ama açma bobinlerini söküp yerine düşük gerilim bobini koymalısınız
kapamaya hazır kontakta yok sanırım onuda ekletirirseniz hiç sıkıntı kalmaz
sistem şöyle çalışacak1
1- 2şalterin motoruna koşulsuz 220 v gelecek yada kumandası kaç volt ise
2- şebeke doğrulandıktan sonra düşük gerilim bobinine diğer şalterin kapalı kontağından sinyal gelecek aynı zamanda kapamaya hazır kontaktan geçirilip kapama kontağına sinyal verilecek çekecek
bunu jeneratörün kartı yapmıyor ise o zaman kendiniz zaman rölesi ile mekanızma kuracaksınız oda kolay
ama şalterin açma ile açtırılması çok yanlış o jeneratör imalatçılarının harmoniklerde açan düşük gerilim rölesine geciktirici röle koymamak için vede kapamaya hazır kontak koymamak için uydurdukları bir şey
eğer düşük gerilim bobini, olmaz ise şebekde 2 faz dahi olsa tek faz dahi olsa düşük te gerilim yüksekte şebekeye verir. sistem jeneratörü çalıştırır belki ama siz bu jeneratyörün çalışıp devreye girme esnasına kadar tüm bu kötü elektirğe maruz kalırsınız