arkadaşlar iyi akşamlar ,plcli bir sistemde transformatör üzerinden beslenen rezistans mevcut,,,ısının düşmesi , transformatöre gelen besleme sigortasını açıp kapadığımızda istenilen ısıya tekrar ulaşıyoruz , fakat bi kaç saaat sonra yıne aynı sorunla karşılasşıyoruz, bunun başlıca sebeplerı nelerdır , tranformatör ısınmasıylada alakalı olabilir mi bu arıza
iki fazlı transformatör üzerinden rezistansın ısısını sağlıyoruz ısı düşüyor ve transformatörün besleme sigortasını indirip tekrar kaldığımızda ısı normale dönüyor , ve transformatör çok ısınıyor
Sözkonusu rezistans pano içi ısıtıcısı olarakmı kullanılıyor.trasformatorun altında pano içi ısıtıcısı termostatı var . bahsettiginiz rezistansin kontrolünü sağlayan kontroller bir sekilde hataya geçiyor olabilir.sigortayi açıp kapatinca sistem reset olup tekrar normal calismaya başlıyordur.
Bahsettiginiz rezistansin kontrolünü sağlayan kontroller bir sebepten hataya geçtiği için çıkış vermediginden rezistans soguyor kontroller beslemesini trafo dan aldığı için trafonun enerjisini kapatıp açınca reset olup normal calismaya başlıyor diye düşünüyorum. Rezistansi kontrol eden ısı kontrollerini görmemiz gerekir.