Selam;
Anlatmak istediğiniz,ben bu trafonun girşini buzzer ile kontrol ettiğimde buzzer ötüyor,acaba kısadevre mi var ise,direkt omajını ölçün derim.Kısa devre iken sıfır ohm ya da OL yazısı görüyorsunuz ya ekranda,bunda görmemeniz lazım.Küçük bir omaj görmelisiniz.
Buzzerin ötme ve küçğk omaj görülme nedeni ise,sizin ölçtüğünüz trafonun omik direncidir.Fakat devreye alternatif gerilim verdiğinizde işin içine trafonun endüktiktif direnci de girecektir,yani bobinsel direnci.
Bu dirence XL adı verilir.
XL=2×pi×f×l dir.
pi sayısını biliyorsunuz
f frekanstır
l de bobinin endüktansıdır.
eğer elinizde lrc metre varsa ve bobinin l sini ölçebiliyıorsanız bu formülden XL yi bulabilirsiniz.
omik dirençle beraber olarak endüktansın toplamına empedans denir.AC devrelerde direnç yerine dirençlerin(kapasitif,indüktif,omik) değerleri yerine empedans terimmi kullanılır.
Z harfi ile gösterilir.
Z=R nin karesi+XL nin karesi nin kareköküdür.
Sonuç olarak ohm metre ile düşük direnç görmeniz normaldir(eğer kısadevre değilse)kendinizi sağlama alarak açın sigortayı gitsin.Sağlam ve uygun değerli bir otomatınız varsa en fazla sigorta atar