Transformatör Sorunu

werdew

Üye
Katılım
20 Ocak 2008
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
40
slm.ben tedas ta calısyrm.gecen gün 250kva bir trafoda gerilim düşük idi.kademe ayarı yaptık.ama fazlar iyice düştü.trafo 3 kademeli idi.daha sonra bı ayar daha yaptık bu sefer 2 faz normal 1 faz cok düşük geldi.acaba sorun ne olabılır.kademe anahtarından mı yoksa sekonder sargılardanmı kaynaklanıyor tam olarak anlayamadım.bilgilerinizi paylasırsanız sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

trafonun buşinglerinde(izolatörlerinde) bi problem olabilir..
 
gelen o g hattında bi sorun olabilir sigortanın biri atıktır fakat orjinal sigorta rutubetten düşük voltaj geçiriyor olabilir
 
trafodan xlpe veya havayi hattı sok yada ayır:
Og den 400 v gerılım uygula vede etıkette donuşturme oranları ile kıyas et
İzolasyon megeri ile og ag arası og tank vede ag tank arasını kontrol et etiketle kıyasla
Sargı dirençlerini ölç
 
Ben de Dağıtım Şebekesinde çalışıyorum.Birkaç defa bahsettiğiniz sorun ile karşılaştım.Tamamında sıkıntı kademe değiştiriciden kaynaklanıyordu.
 

okuduğun gerilim değerlerini verirmisin arkdaşım... kademe dğişikliği öncesi ve sorası okuduğun değerleri verirsen daha net yorum yapabileceğim !!!!!!!!!
arıza muhtemelen kademe ve kademe ile alaklı yerde !!!!
 
trafonuzu besleyen hat başı ayırıcısı varsa onu kontrol edin og sigortası atık olabilir ve muhtemelen trafonuz 2 faza kalıyor fazın biri ondan düşük
 