slm.ben tedas ta calısyrm.gecen gün 250kva bir trafoda gerilim düşük idi.kademe ayarı yaptık.ama fazlar iyice düştü.trafo 3 kademeli idi.daha sonra bı ayar daha yaptık bu sefer 2 faz normal 1 faz cok düşük geldi.acaba sorun ne olabılır.kademe anahtarından mı yoksa sekonder sargılardanmı kaynaklanıyor tam olarak anlayamadım.bilgilerinizi paylasırsanız sevinirim.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
slm.ben tedas ta calısyrm.gecen gün 250kva bir trafoda gerilim düşük idi.kademe ayarı yaptık.ama fazlar iyice düştü.trafo 3 kademeli idi.daha sonra bı ayar daha yaptık bu sefer 2 faz normal 1 faz cok düşük geldi.acaba sorun ne olabılır.kademe anahtarından mı yoksa sekonder sargılardanmı kaynaklanıyor tam olarak anlayamadım.bilgilerinizi paylasırsanız sevinirim.
trafodan xlpe veya havayi hattı sok yada ayır:
Og den 400 v gerılım uygula vede etıkette donuşturme oranları ile kıyas et
İzolasyon megeri ile og ag arası og tank vede ag tank arasını kontrol et etiketle kıyasla
Sargı dirençlerini ölç
slm.ben tedas ta calısyrm.gecen gün 250kva bir trafoda gerilim düşük idi.kademe ayarı yaptık.ama fazlar iyice düştü.trafo 3 kademeli idi.daha sonra bı ayar daha yaptık bu sefer 2 faz normal 1 faz cok düşük geldi.acaba sorun ne olabılır.kademe anahtarından mı yoksa sekonder sargılardanmı kaynaklanıyor tam olarak anlayamadım.bilgilerinizi paylasırsanız sevinirim.
okuduğun gerilim değerlerini verirmisin arkdaşım... kademe dğişikliği öncesi ve sorası okuduğun değerleri verirsen daha net yorum yapabileceğim !!!!!!!!!
arıza muhtemelen kademe ve kademe ile alaklı yerde !!!!