guc sıstemleri analizindeki transient ve subtransient reaktans kavramları hakkında bilgisi olanlar lutfen yardımcı olabılır mı?
ınternette arastırdım ancak bir sey bulamdım.Elinde bu konuyla ilgili dokumanı olanlar lutfen paylassın.
sımdıden tesekkurler.
ıyı calısmalar.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bildiğim kadarı ile bunlar arıza akımlarının tespidinde kullanılıyor. Örneğin trafo, jenerator motor gibi. Hata akımları ortaya çıktığında içdirençler değişkenlik gösteriyor. Subtransient X"d şeklinde tanımlanıyor ve arıza akımının ilk peryodu için geçerli. Yaklışık 100msn sonra transient normal seviyelere düşüyor ve X'd (Transient reactance)olarak tanımlanabiliyor. 0,5-2 saniye sonra hata akımı normal seviyeye geldiğinde ise reaktans değeri yani Xd söz konusu.

Subtransient reactans değerinin bir diğer önemide sistemdeki harmonik akımlardan bir gerilim türetmesi ve gerilim distorsiyonuna sebeb olması.
 