selamlar arkadaşlar benim çalıştığım iş yerinde günlük harcanan enerjiyi takip
etmem istendi fakat kafam karıştı sayaçta t1 t2 t3 t4 tarifesi var
bu tarifeler neyi ifade eder yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim
Merhaba
T1: 06-17 saatleri arası tüketilen enerjiyi
T2: 17-22 saatleri arası tüketilen enerjiyi
T3: 22-06 saatleri arası tüketilen enerjiyi kaydeder.
sayacın çarpanı yoksa okunan değer KWh olarak elektrik tüketimidir.
Kolay Gelsin
Ceza takibi için lüzumlu endeksler:
1.8.0 ( T,Toplam aktif enerji tüketimi ),
5.8.0 ( Ri,Şebekeden çekilen endüktif reaktif enerji tüketimi ),
8.8.0 ( Rc,Şebekeye verilen kapasitif reaktif enerji üretimi ).
fark 5.8.0 / 1.8.0 değeri,0,20 den küçük olmalıdır ( 50 kw kurulu güç ve daha üstü için ),
fark 8.8.0 / 1.8.0 değeri,0,15 den küçük olmalıdır ( 50 kw kurulu güç ve daha üstü için ).
Reaktif enerjiyi ceza enerji olarak nitelendirmek teknik bir eleman için hoş değil..Reaktif enerjide bir enerji türüdür ve bedeli vardır..Belirli oranlarda Tüketildiğinde bedeli alınır.Forumda bu konuda yeterli bilgi bulunmaktadır.
sayın arkadaşlar önce selamlar elektrik sayacını okudum değerleri bu
1.8.0 okuduğum değer 659.324
5.8.0 bunun değeri ise 62.863
8.8.0 bunun değeri ise 15.033 dür bunu nasıl hesaplarım
cezaya girmiş miyim yardımlarınızı bekliyorum
teşekkür ederim kolay gelsin.
Sayacınız,ilk defa okunuyor ise,
62,863 / 659,324 = 9,4 < 20 olduğu için,oldukça uygun,
15,033 / 659,324 = 2,2 < 15 olduğu için,oldukça uygundur.
Daha önceden başka bir endeks var ise,her gurubun,kendi arasında farkı alındıkan sonra,
bölme işlemi yapılarak,20 ve 15 den küçük olduğu tahkik edilecektir.
Reaktif enerjiyi ceza enerji olarak nitelendirmek teknik bir eleman için hoş değil..Reaktif enerjide bir enerji türüdür ve bedeli vardır..Belirli oranlarda Tüketildiğinde bedeli alınır.Forumda bu konuda yeterli bilgi bulunmaktadır.
slm beni uyardınız için tşk ederim reaktif elektrik enerji kullanımında katkıda
bulunmaz bilakis elektrik şebekesine fazladan bir yük getirir
verimi düşürür reaktifenerji limitinin aşılmasıyla beraber normalde kullanılmayan
ve atıl olan reaktif enerji değeri için işletmelerde parasal israfa neden olur
ben reaktif enerjiyi istenmeyen enerji olduğunu anlatmaya çalıştım
tşk