Arkadaşlar 4*2,5 mm kablo ile üç fazlı fiş ile motor çalıştırmak istiyorum. fişten gelen sarı yeşil kablo motor gövdesine bağlanmış. yapılan bağlantı doğrumu acaba?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sarı yeşil renk, standartda topraklama demekdir. Motor gövdesıne baglanır. Ama karsısınında topraga baglanmasına dıkkat edınız. Bazen, topraklama yerıne notr hattınada baglıyabılıyorlar. Bazen motor cıvarında elektrık kaybagı yapıldıgında, kaynagın şasesınden notr hattına devre tamamlanıyor ve bu notr hattının yanmasına sebep olur.
arkadaşlar benim merak ettiğim prizdeki nötr hattı motor gövdesine bağlanmış ve motor yıldız bağlı halde iken motor çalışırmı. zannedersem nötr hattının gövdeye bağlanması gövdeye kaçak olduğunda sigorta atsın diye yapılmış oalbilir.
Arkadaşlar 4*2,5 mm kablo ile üç fazlı fiş ile motor çalıştırmak istiyorum. fişten gelen sarı yeşil kablo motor gövdesine bağlanmış. yapılan bağlantı doğrumu acaba?
arkadaşım öncelikle motora direkt yol vericeksen eğer 3 fazli motorda nötr ihtiyacın olmaz 5x 2.5 mm2 bir kablo şu renklerden olusur (siyah-kahve-gri) sen bunları 3 faz olarak kullanicaksin. Sarı yeşil olan kabloyuda koruma topraklaması olarak kullanicaksin nötr yani mavi kablo ile bir işin yok