Merhaba.Bakın,termostatlar (Mekanik gazlı veya elektronik/dijital olmuş da olsa) 3 fazlı olamaz.Siz 3 fazlı kontaktörün bobin çalıştırma devresine 220 voltu örneğin dijital sıcaklık kontrol cihazının termostat mini rölesi (Bu mini röle bu kadar fazla akımı taşımaz,bu yüzden kontaktör kullanmak gereklidir) ile mini rölenin bu kontağı kapandığında/açıldığında (NO/NC) bunu kontaklarından geçirip kontaktörün 220 volt ac bobinine seri olarak vereceksiniz,ama bu kontaktördeki 3 fazlı kontakların kullanımı, 3 fazlı ayrı bir devre şeklinde ,yani asıl kumanda devresi şeklinde çok ayrı olacaktır.90 amper 3 fazda 3 * 30 A şeklindeyse, yani bu 3 fazdaki toplamda yaklaşık 20 kW'lık bir güçse eğer,30-40 amper 3 fazlı bir kontaktörün 3 ayrı kontağını 3 * 220 volt ac şeklinde kullanılıp bu işinizi rahatça görebilir.Kolay gelsin.